Název: Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
Přispěvatel: jiří filipín 26.08.2007, 17:47
Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel a zda se ukládá do nějakých trubek, nebo jen do písku?


Název: Re: uložení přívodního kabelu
Přispěvatel: Petr Doležal 26.08.2007, 18:52
Málo informací !
zastavěné území nabo samota ?
soukromý pozemek nebo cizí ?
komunikace nebo volný terén ?
Orná, neorná půda ?
přítomnost cizích sítí ?
souběhy nebo křižování ?


Název: Re: uložení přívodního kabelu
Přispěvatel: jiří filipín 26.08.2007, 19:27
zahrada uprostřed zastavěného území,zahrada se převádí na stavební parcelu,elektrická přípojka cca 40 m od mého pozemku ,bude taženo po sousedově pozemku ten je veden jako zastavba pro rekreační oběkt


Název: Re: uložení přívodního kabelu
Přispěvatel: jiří filipín 26.08.2007, 19:28
ještě žádné překážky ani sitě protínat nebudu


Název: Re: Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
Přispěvatel: Petr Doležal 26.08.2007, 20:02
1. Je třeba se sousedem domluvit věcné břemeno
2. kabel vést  tam, kde samozřejmě nebude budoucí stavba
3. pokud je budoucí stavba jasná, tak vzdálenost kabelu min 30 cm (60cm) od podsklepeného (nepodsklepenéh o) domu. Bacha ale na případné budoucí zemnící vedení
4. přimlouvám se za trubky s dostatečným průřezem, třeba Kopoflex pro snadnější výměnu kabelu. O něco málo se sníží proudová zátěž.
5. pro terén platí
5a. kabel 35 cm pod KÚT avšak na loži budou cihly, lože min 8 cm pod a nad kabelem a nebo
5b. kabel 70 cm pod KÚT s výstražnou fólií 20-30cm nad kabelem, lože stejné
Poznámka: Pokud vám někdo řekne, že chránička nahrazuje zacihlování, nevěřte mu. Není to plnohodnotná náhrada, chráničku prokopnete krompáčem, leda by byla obetononovaná či přímo betonová. Betonovou nedoporučuji, je to pracné a drahé, musíte trasu podbetonovat, aby se kabely "nestřihly" při sedání zeminy.
Ještě by bylo dobré táhnout pokud možno přímé úseky a jejich konce označit třeba zakopanou velkou dlažební kostkou (ovšem viditelně)


Název: Re: Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.08.2007, 21:26
Pan Doležal je zkušený praktik, to se pozná.
Jen bych dodal že tam, kde je nebo by mohla být cesta (příjezd do garáže,...),  bych na 35cm nešel, to je dost málo.


Název: Re: Do jaké hloubky se ukládá přívodní kabel?
Přispěvatel: Petr Doležal 28.08.2007, 22:18
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za poklonu (poklona)
Vjezdy jsou problémem v tom, jak je chápat. Třeba prostorová norma mimo volnou zeleň zná jen přidružený prostor a nebo vozovku. Když si představíme chodník u řadových RD a třeba po 8 m vjezdy do garáží, které bychom považovali za vozovku, tak dostaneme tolik horizontálních vln, že ta chránička pro výměnu kabelu (třeba VO) ztrácí smysl (nic neprotáhneme). V takových případech kladu kabel do takové jednotné hloubky, která odpovídá skladbě vjezdů, t.j. fólie těsně pod pláň.
Vlastní chráničce je to v podstatě jedno, v příloze je jako příklad uvedená tlaková odolnost Kopoflex 50/42