Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Kamila Bukovská 26.08.2007, 13:53



Název: Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
Přispěvatel: Kamila Bukovská 26.08.2007, 13:53
Provedli jsme test proudoveho chranice tak, ze jsme stiskli tlacitko "test".

Chranic vypnul, nicmene uz se nam ho nepodarilo znovu nahodit a cely byt je ted bez napětí.

Co s tim?


Název: Re: test proudového chrániče
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 26.08.2007, 14:12
To nezbývá než zavolat odborníka, aby provedl výměnu a případně proměřil elektroinstala ci.


Název: Re: test proudového chrániče
Přispěvatel: Petr Doležal 26.08.2007, 14:33
Vypněte jistič před chráničem, případně i za chráničem a zkuste znova. Pokud se "chytne",  pak zapnout před chráničem a postupně za chráničem.
Nepíšete nic o konfiguraci prvků a zapojení, takže by to mohl způsobovat součet nějakých mg.proudů při hromadném zapnutí.
Pokud natažený chránič vypadne již při zapnutí předřazeného jističe, pak vám zůstalo  tlačitko v testovací poloze.
Jinak viz Hejčl


Název: Re: test proudového chrániče
Přispěvatel: Martin Kurka 26.08.2007, 15:07
Vážená paní Bukovská,
pokud podle rady pana Doležala při vypnutí třeba hlavního jističe do bytu se vám chránič nepodaří nahodit páčkou, nebude to (pravděpodobněj ší) závada v chráničem hlídaných spotřebičích, ale mechanická závada chrániče - nezaskočení vybavovací západky, kterou přitahuje elektromagnet chrániče. Nejčastější příčinou bývá zatuhlá vazelína.

Co dále píšu je opravdu nutné dělat při vypnutých pojistkách (hlavní jistič u hodin).
Pokud na chránič v beznapěťovém stavu lehce poklepete například plastovou násadou šroubováku a poté se jej pokusíte zapnout a on mechanicky jde natáhnout, je to uvedená  porucha - zatuhnutí vazelíny. Někdy je nutné i ovládací páčku dotáhnout před natahováním plně do dolní polohy. Pokud se to podaří, můžete tento cyklus zopakovat - zapnutí elektriky, vyražení chrániče test tlačítkem, zpětné nahození. Pokud se závada zopakuje a chránič zase nepůjde nahodit, opět vypnout elektriku, poklepat a mechanicky natáhnout. 
Pak si v každém případě opište vše co je na tom chrániči napsáno a zavolejte elektrikáře, ať vám jej vymění.
Není žádné nebezpečí z prodlení, že by vás chránič nechránil (ochranná funkce pracuje) ,  ale není 100% v pořádku a to jste správně zjistila test tlačítkem. Chránič je technická věc a má svou životnost a nárok na poruchu. 


Název: Re: test proudového chrániče
Přispěvatel: Petr Doležal 26.08.2007, 15:32
A na závěr:
Buďte tak hodná a napište, zda jste pochodila. Bude to dobrá informace pro všechny a pro příště.    :)


Název: Re: test proudového chrániče
Přispěvatel: Kamila Bukovska 26.08.2007, 15:36
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) vsem za rady. Zatim jsem nepochodila. Jde o novy byt.  Ze spotrebicu mame zatim jen vysavac a varnou konvici. Jakekoliv moznosti spojene se starim zarizeni tedy asi nebudou to prave. Nezbyva zrejme nez zavolat elektrikare (a uplatnovat reklamaci).


Název: Re: test proudového chrániče
Přispěvatel: Štefan Beláň 26.08.2007, 19:34
TO: Bukovská

U nové instalace je to velice podivné. Předpokládám, že proudový chránič je také nový.
Můžete prosím opsat a zde uvést všechny údaje uvedené na chrániči, včetně výrobce? :o


Název: Re: test proudového chrániče
Přispěvatel: Ondřej Kudělka 26.08.2007, 21:29
Omlouvám se za příspěvek trochu mimo, ale ja vyměnil stykač za nový (žádný noname) a ten spolehlivě sepnul, ale už nerozepnul. Chtělo to několikrát použít teslaúder a znova zapnout než začal pracovat spolehlivě. Asi se něco vypalovalo. A pak tomu věřte když to má ovládat čerpadlo


Název: Re: Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 27.08.2007, 11:33
Vaši poruchu může způsobovat spojení vodiče N a PE za chráničem někde v el.instalaci. Může se stát např. i vrutem při věšení záclon, zatlučením skoby, atd...
Pokud se chránič delší dobu nezkouší nebo nevybaví může se stát, že dojde k určitému zatuhnutí a je snížena jeho citlivost na již unikající proudy. Pokud se vypne, což jste provedli, jeho citlivost se obnoví, a pokud trvá poruchový stav již nejde natáhnout.
Odzkoušení vypínáním přívodních fází může být nedostatečné, je nutno odpojit vývody z chrániče L1,L2,L3, N a poté prověřit funkci chrániče. Pokud i poté nevyhovuje je chránič vadný. Doporučuji provést odborníkem!


Název: Re: Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
Přispěvatel: Petr Doležal 27.08.2007, 12:35
To Rozmahel: bod
To spojení N a PE je pravda. Něco podobného jsem psal v jiném příspěvku a tady to zapomenu (doh)
Ten byt je dle tazatelky nový, zařizuje se, vaří se kafe a vysává se, tak fakt ty skoby a skobičky jsou vysoce pravděpodobné.
Jenom jestli je to pravda s tím testováním !! Že by nejdříve test, pak skoba a potom nahazování chrániče ? NEPRAVDĚPODOBN É


Název: Re: Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 27.08.2007, 13:13
Pokud se chránič delší dobu nezkouší nebo nevybaví může se stát, že dojde k určitému zatuhnutí a je snížena jeho citlivost na již unikající proudy. Pokud se vypne, což jste provedli, jeho citlivost se obnoví, a pokud trvá poruchový stav již nejde natáhnout.

Je to voda na chráničův mlýn.   :)

Stalo se mi při revizi něco podobného. Chránič držel / centrální pro bytovku /,  po prověření funkce a vybavení již odmítal spolupráci. Závada byla pračka v jednom bytě.  >:(

Pravda, zde se mluví o novém bytě, zatuhnutí chrániče by připadalo v úvahu po delší době např.prázdného bytu.


Název: Re: Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 29.08.2007, 03:09
Když je byt nový a připustím, že není omyl v instalaci, tak se domnívám, že by to mohla způsobit i volná svorka na přístroji v rozvaděči nebo propojovacím hřebenu. Už jsem se s takovouto závadou setkal.


Název: Re: Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
Přispěvatel: Miroš Jan 29.08.2007, 20:14
Nějak se mi nezdá pojem zatuhnutí chrániče, jak píšou někteří kolegové. ??
Montoval jsem jich přibližně 1000 ks, a zatí se mi taková závada neprojevila ani na jednom z nich. :)


Název: Re: Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
Přispěvatel: Kamil Novák 29.08.2007, 20:33
U starších typů FI 268 a FI 468 (s dlouhou, černou páčkou, výrobce si momentálně nevzpomínám) je to docela běžné.  :(
A můžete chránič úplně odpojit z obou stran a prostě ho nenatáhnete.
Takže zřejmě mechanická závada.



Název: Re: Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
Přispěvatel: Miroš Jan 03.09.2007, 22:46
TO Novák. 

Není to náhodou značení prvních FI z OEZ, nějak mě to číslo připomíná, ele nevím přesně.  ??


Název: Re: Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
Přispěvatel: Kamil Novák 03.09.2007, 23:08
Správně.
Pro připomenutí FI 268 zde : http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/detailzbozi.asp?Firma=423&Kod=0014110026 (http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/detailzbozi.asp?Firma=423&Kod=0014110026)

a 4-pólová verze např. zde : http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/detailzbozi.asp?Firma=423&Kod=0014110021 (http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/detailzbozi.asp?Firma=423&Kod=0014110021)


Název: Re: Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.09.2007, 07:58
Už jsem podobné věci vícekrát řešil.
V jednom případě byl chránič na starší instalaci, kde byly dost velké svodové proudy a spotřebiče s proudovým rázem při zapnutí. Po vypnutí chrániče, ať už vlivem závady nebo po stisku zkušebního tlačítka nešel chránič zapnout - rozběhové proudy zvyšily i svodový proud. Provozovatel neměl zájem o nějaký zásadnější zásah do instalace, takže jsem ho "naučil" po výpadku vypnout všechny jističe, zapnout chránič a teprve potom postupně zapínat jističe jednotlivých okruhů. Většinou to takhle šlo zprovoznit.
Může ovšem nastat situace, kdy chránič nepůjde vůbec zapnout, i když budou vypnuté všechny jističe okruhů. Pokud bude N vodič za chráničem přizemněn, může přes N vodič téct nějaký "vyrovnávací" proud do PE, respektive do uzemnění.
Aby se toto vyloučilo, je nutné zkusit zapnout chránič v beznapěťovém stavu - vypnout předřazený jistič nebo pojistky. Pokud to takto půjde zapnout, potom dalším krokem je ověření správné funkce chrániče tím, že odpojíme všechny odvodní vodiče (respektive fázové vodiče zřejmě bude možné vypnout jističi, ale bude zapotřebí odpojit N vodič).
Pokud chránič nepůjde zapnout ani bez napětí, jde mechanickou závadu a je nutná výměna. Pokud chránič jde zapnout bez napětí a po připojení přívodních vodičů vybaví (s odpojenými odvodními vodiči !!),  jde o elektrickou závadu chrániče, nejčastěji "zaražené" zkušební tlačítko. Pokud chránič vybaví až po připojení odvodních vodičů, jde o závadu v instalaci - spojení N a PE za chráničem.


Název: Re: Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
Přispěvatel: Martin86 29.01.2015, 12:53
Stalo se mi něco podobnýho, štukoval sem zeď a měl sem tam jednu starou odkrytou pracovní zásuvku no a škrt sem si hladítkem o zásuvku a chránič správně vybavil, zásuvku sem očistil ale chránič nešel nahodit ani po odpojení předřednýho jističe.. prostě kleknul a to byl novej asi jako všechna elektrika v bytě tak 3 měsíce. Byl to od Hageru. Tak sem ho vymontoval a jde na reklamaci


Název: Re: Co si počít, když po testu proudového chrániče ho již nezapneme?
Přispěvatel: Roger 11.02.2015, 10:05
Tak me napada, prochazi tyto vyrobky vystupni kontrolou v zatizeni anebo se to testuje jen namatkove?