Název: Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla? Přispěvatel: Ladislav Esterházy 22.08.2007, 12:00 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla (zapojeno na schodišťový automat) a fázi vyvedené z vypínače jiného světelného okruhu?
Název: Re: Připojení světla Přispěvatel: REV 22.08.2007, 20:30 \\\\\\\\\\někdy mi to připadá,že jsem se zbytečně trápil na učilišti a střední škole,pak co 3 roky s padesátkou,podle tohoto dotazu zjištuji,jak jde vše jednoduše řešit,inu co čech to elektrikář. ala teď vážně raději to svěřte odborníkům.
Název: Re: Připojení světla Přispěvatel: Ladislav Esterházy 22.08.2007, 21:38 Nechápu proč tady pane REV řešíte potíže při získání vzdělání. Ptal sem se jelikož jsem se s tímto setkal a celkem mě to zaujalo.
Název: Re: Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla? Přispěvatel: Báthory 22.08.2007, 23:10 samozřejmě ano zapojení bude fungovat >:D o:-)
Název: Re: Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla? Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.08.2007, 07:35 Fungovat to bude, pokud se vám nepodaří kopanec jako jsem jednou udělal já.
Nějak jsem si neuvědomil, že mám přívod do patra přes rozvaděč s proudovým chráničem, světlo v patře na chodbě jsem doplnil druhým vypínačem "pod schody" a fázi jsem si "půjčil" ze světelného okruhu spodní části domu. Proudovému chrániči se to "nelíbilo"... Název: Re: Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla? Přispěvatel: Štefan Beláň 23.08.2007, 08:19 TO: Esterházy
Toto řešení je naprosto nepřípustné, zakázané a velice nebezpečné! (!) Název: Re: Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla? Přispěvatel: Jiří Fuksa 23.08.2007, 23:05 To: Ladislav Esterházy
Nevím, proč ve své otázce používáte termín "okruh", když ho vlastní otázkou popíráte. Okruh je: uzel zdroje-vinutí zdroje-fázový vodič-jistící prvek-spotřebič-nulový vodič-uzel zdroje. Každý okruh musí být proveden s plným počtem vodičů. Ve vámi navrhovaném případě se může stát, že nulákem počete součet proudů ze dvou okruhů - dvou jistících prvků, tudíž nebude odpovídat jeho dimenze. To nemluvím o bezpečnosti v případě, že si vypnu jistič jednoho okruhu a budu odpojovat příslušný nulák, který bude Vaším řešením napájen přes spotřebič s jiným jističem. Pan Beláň vám to napsal zcela jednoznačně. Název: Re: Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla? Přispěvatel: wendae 24.08.2007, 00:03 brani nuláku z jednoho obvodu (zásuvky) pro druhý(světla)bylo běžné v roce 1987 v olomouci při výstavbě paneláků ušetřilo se tím hodně drátů a ty se daly výhodně prodat revizák z opbh na nic nepřišel a spokojeni byly všichni.
Název: Re: Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla? Přispěvatel: Norbert Maxian 24.08.2007, 00:09 :)Pravdepodobne chcete dať senzor v bytovom dome na vchod do vestibulu, aby sa nezabúdalo vypínať svetlo. :-[Možné je všetko, ale toto by som NEROBIL. :'( Radšej pripojte pohybový senzor na svetelný okruh odkiaľ chcete pripojiť fázový vodič.
Název: Re: Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla? Přispěvatel: Štefan Beláň 24.08.2007, 07:44 brani nuláku z jednoho obvodu (zásuvky) pro druhý(světla)bylo běžné v roce 1987 v olomouci při výstavbě paneláků ušetřilo se tím hodně drátů a ty se daly výhodně prodat revizák z opbh na nic nepřišel a spokojeni byly všichni. To si tady z nás střílíte - co? >:( (plc) |