Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Téma založeno: Carolco2894 21.08.2007, 10:55



Název: Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ??
Přispěvatel: Carolco2894 21.08.2007, 10:55
      Priatelia mám plav. spínač Mac-3. Pozri:http://www.protelcont.sk/Mac-3/mac-3.html (http://www.protelcont.sk/Mac-3/mac-3.html). Mám ho zapojený presne podľa návodu, on funguje pokiaľ naň zapojím motor alebo inú záťaž napr. žiarovku 100W. Ale ja ho chcem zapojiť cez stykač IKD-20. Pozri:http://www.sez-cr.cz/sez/cr/default.asp?nn-modularni-pristroje-instalacni-stykace (http://www.sez-cr.cz/sez/cr/default.asp?nn-modularni-pristroje-instalacni-stykace).
      Pokiaľ plavák pláva, cievka stykača je zopnutá (čierna-hnedá spojená na plaváku),  ak plavák visí, stykač ostáva naďalej zopnutý (čierna-hnedá rozpojená na plaváku)?!?!? Zmeral som odpor v rozpojenom stave na plaváku čierna-hnedá= 200Kohm. Som z toho jeleň, poraďte priatelia!!


Název: Re: Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ??
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 21.08.2007, 11:34
Problém je v tom, že proud střídavý se na rozdíl od stejnosměrného indukuje mezi vodiči. To zde znamená, že napětí z přívodního vodiče koncového spínače se díky souběhu se zpětným vodičem k cívce stykače indukuje do odpojeného vodiče. Toto napětí však postačí k tomu, aby cívka nízkopříkonové ho stykače držela sepnutá. Podrobněji jsme to tu již jednou rozebírali a nějaká možná řešení najdete zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4267.0.html