Přispěvatel: Michal K. 21.08.2007, 00:47
V koupelně se zapomělo na pospojení a jsou už obklady.
Vše je zapojeno na chránič.
Co s tím?


Název: Re: Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
Přispěvatel: Štefan Beláň 21.08.2007, 07:23
A co si myslíte, že byste měl pospojovat a proč?


Název: Re: Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
Přispěvatel: Michal K. 21.08.2007, 08:44
Právě, že nevím co.
Rozvod vody je z plastu, sprcháč z plastu.
Nic tam není jen zásuvka na pračku a z ní odbočka na druhou zásuvku a průtokový ohřívač (nevím jestli na zásuvku nebo napevno).
Vše přes chránič.


Název: Re: Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 21.08.2007, 14:04
Podle Vašeho popisu to vypadá, že tam k pospojení nic nemáte a proudový chránič vám bude stačit


Název: Re: Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
Přispěvatel: Štefan Beláň 21.08.2007, 20:22
Vidím to naprosto stejně jako kolega Pikhart.  ;)
Ochranné kolíky zásuvek 230V a ani pevně připojené spotřebiče napojené přes proudový chránič 30 mA se k žádnému dalšímu pospojování nepřipojují. 8)


Název: Re: Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
Přispěvatel: Michal K. 21.08.2007, 21:11
Tak to upravuji na pravou míru.
Obklady tam zatím nejsou jen dlažba ( špatná informace ),takže dodatečné vyfrézování drážky do omítky pro 4mm2 je možno uskutečnit.
Nebude tam průtokový ohřívač,ale asi určitě "elektrický ohřívač vody OKCE 80 dražice",takže boiler.
Sprchový kout je plastový,ale rám okolo skel je kovový a rám spodku taky.
Je i teď nutno natáhnout 4mm2 na pospojení kolíku a pláště ohřívače popřípadě rámu sprchového koutu ?
Natáhnout se může a zapojovat se nemusí.



Název: Re: Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
Přispěvatel: Štefan Beláň 21.08.2007, 21:25
TO: Michal K.

Ne není, pokud platí Vaše vyjádření, že je i ohřívač vody napojený přes proudový chránič 30 mA a potrubí je z plastu.

Pospojují se pouze vodivé předměty náchylné na přivedení cizího potenciálu.
Jsou to především kovová (vodivá) potrubí přivedená z venčí do objektu.
Tato potrubí se zásadně připojují k hl. ochranné přípojnici (HOP) hned při vstupu do objektu.

Pokud máte stále pochybnosti, doporučuji ke studiu ČSN 33 2000-7-701. :-\


Název: Re: Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
Přispěvatel: Michal K. 21.08.2007, 21:38
Jsem z toho trochu zmaten,zřejmě jsem špatně pochopil smysl pospojení.
Takže ani boiler,kde v návodu píšou "po nastavení vzdálenosti od stěny připojte vodič vnějšího ochranného pospojení,ani kolík zásuvek a kout není třeba ničím pospojovat.


Název: Re: Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
Přispěvatel: Pavel Beran 22.08.2007, 11:15
ja se učil ve škole že se spojuje vana a pračka  (zle)


Název: Re: Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
Přispěvatel: Eduard Luža 22.08.2007, 17:33
701.413.1.6 Doplňující pospojování
701.413.1.6.1 Musí být provedeno místní doplňující pospojování, které musí spojovat ochranné vodiče
spojené s neživými částmi zařízení v zónách 1, 2 a 3 včetně ochranných vodičů zásuvek a tyto cizí vodivé
části v zónách 0, 1, 2 a 3:
- kovové trubky napájející zařizovací předměty a kovové trubky odpadů (např. vody, plynu);
- kovové trubky systémů ústředního vytápění a úpravy vzduchu;
- přístupné kovové stavební prvky;


Název: Re: Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 23.08.2007, 23:12
Jen tak pro zajímavost přikládám fotografie, jak lze pospojovat plastové potrubí vedoucí do koupelny a vývody pro baterie v koupelně.


Název: Re: Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
Přispěvatel: Kamil Novák 23.08.2007, 23:36
TO Fuksa :
Je to sice usměvné, ale pořád lepší, když zdivočelý instalatér pospojí plast, než kdyby napříště nespojit to, co je třeba, ne ?  ;)


Název: Re: Co dělat se zapomenutým pospojováním v koupelně?
Přispěvatel: Štefan Beláň 24.08.2007, 07:58
TO: Luža

Když cituje z norem, musíte podat ucelenou informaci. Nějak jste zapomněl doplnit informaci, co jsou cizí vodivé části náchylné na přivedení cizího potenciálu. Je to v poznámkách pod Vámi uvedeným textem. ::)