Název: Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
Přispěvatel: Jaker 20.08.2007, 16:57
V zahradě 30m od rodinného domku máme nový bazen:
filtrace 1kW,
světla 2x500W,
el. topení 6kW,
zabudovanou jímku Ø9mm pro čidlo teploty vody bazenu.

Přivedené kabely od hl.rozvaděče (hl.jistič 24,6A. Fí100mA) CYKY 5x4 + telefonní/sdělovací kabel 14x0,8mm2.
Kolem bazenu je nataženo 25m zemnění FeZn kulatina  pospojována s výpustí,  žebříkem a kostrou čerpadla.
Umístění rozvaděče pro bazen bude v zahradní-suché chatce 3m od bazenu.

Lze sdělovacího/telefonního kabelu původně určeného jen pro dom. telefon, zvonek... využít pro přenos signálu HDO, pro ovládání filtrace bazenu, ohřevu vody, solárka z domu?

Současně je funkční jen filtrace, kterou ovládáme prodlužovačkou (3x2,5)nataženou z domu.


Název: Re: Ovládání
Přispěvatel: Josef Pentoda 20.08.2007, 18:19
Nejde přímo, ale oddělením el obvodů nejlépe optočleny.


Název: Re: Ovládání
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 20.08.2007, 18:21
... a ovládacím napětím např. 24V, či v případě optočlenů 5V, chtěl ještě zajisté Josef dodat.  :)


Název: Re: Ovládání
Přispěvatel: Martin Kurka 20.08.2007, 18:25
Vážený pane Jakere,
V rozvaděči v zahradním domku si osaďte zdroj 24V bezpečného napětí a z něj napájejte pomocná relé pro stykače (nezapomeňte odrušit cívky diodou, RC členem či  varistorem),  nebo přímo si pořiďte stykače s cívkou 24V (jen ministykače s cívkou do 3W s ohledem na úbytky (do 1V na 100m 0,8) a zkraty v ovládacím kabelu).
Co se týče HDO, pak v domě si osadíte relé převádějící signál HDO na spínací kontakt, který bude spínat jen 24V přivedených v slaboproudém kabelu.

A po telefonním kabelu pak můžete mít ovládání z domu bez obav o bezpečnost a o rušení  signálů -  můžete vésti ve stejném kabelu domácí telefon či zvonek si ve stejném sdělovacím kabelu bez obav z rušení a ovlivňování se.
Správné z hlediska blokování nechtěného spuštění při zemním zkratu ovládacího kabelu je (- ) pól zdroje přivést přes svorku XB na PE (obvody PELV) a na druhé straně správně dimenzovat (trubičkovou) pojistkou (+) pólu zdroje, která vypne i zkrat na konci ovládacího kabelu takto malého průřezu.
Vámi uváděný sdělovací kabel asi nebude mít průřez žil 0,8mm2, ale to bude průměr žil, jak se obvykle u slaboproudých kabelů spíš uvádí. Slaboproudé kabely mívají průměry žil 0,5  a 0,8mm což odpovídá průřezům 0,2mm2 a 0,5mm2 a odpor na 100m tam-zpět při žíle 0,8mm už je  8 Ohmů což určuje pojistku pro (+)24V aby spolehlivě vypínala na asi 2A.