Název: Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice? Přispěvatel: Mala Kobyla 20.08.2007, 10:15 Zapomnel jsem ke kotli privest zelenozluty na ochranne pospojovani. Ted po omitkach se to dost spatne opravuje :( Je to opravdu nutne tahat samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice pro napajeni kotle, do ktere je priveden neprerusovany 5x2.5 primo z rozvadece?
Název: Re: Pospojovani u kotle Přispěvatel: Jam Semerád 20.08.2007, 16:55 Ten zž vodič by to vážně chtělo, protože je celkem rozdíl mezi ochranným vodičem a ochranným pospojením, to se jak známo provádí v tomto případě vodičem CY 4mm2 a proto na to zž z CYKY 5x2.5 nestačí. K těm omítkám, nemá cenu sekat šlic jak na kabel, když zž drát v pohodě schováte do drážky od silnějšího diamantového kotouče, což snad není zas tak těžké opravit. Mimochodem nejde jen o pospojení kotle, ale i o pospojení kovových trubek a ostatních kovových věcí, což je uvedeno v normě ;)
Název: Re: Pospojovani u kotle Přispěvatel: Josef Pentoda 20.08.2007, 18:23 Kdo dělal revizi el. instalace?
Název: Re: Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice? Přispěvatel: Jan Němec 23.08.2007, 13:21 Já osobně to vidím jako místní ochranné pospojení, kam není potřeba zvlášť tahat od rozvaděče drát, ale pospojí se neživé části (kostry spotřebičů), přístupné cizí vodivé části, ochranné svorky zásuvek v tom místě.
Název: Re: Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice? Přispěvatel: Georgis Fasulis 23.08.2007, 14:10 Souhlasím s Honzou Němcem. V místě to pospojujte do doplň. pospojování a to, i když máte kotel v prostředí normálním. Taky záleží na speciálních podmínkách výrobce kotle.
A co se týká trubek, ty by měly být připojeny na HOP již v místě vstupu do objektu. |