HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Amaterek 19.08.2007, 21:23



Název: Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
Přispěvatel: Amaterek 19.08.2007, 21:23
Jaký mám zvolit proudový chránič?
Nevím jestli dvoupol 25A nebo 40A, nebo čtyřpol 25A nebo 40A.
Chránič je pro koupelnu,kde na něj budou zapojeny tyto jističe.

10A - světlo a ventilátor v koupelně,světlo a ventilátor na záchodě,světla v předsíni,komoře a před  vchodem do domu.
10A - pro sprchový kout ( možná )
16A - pro pračku
16A - pro průtokový ohřívač

Hlavní jistič u hodin je 25A.
V rozvaděči je ještě na jednu fázi zapojen 10A jistič pro jeden pokoj a na druhou fázi je 10A jistič na kuchyň a druhý pokoj.

Prosím o radu jakou hodnotu chrániče mám zvolit s ohledem na jeho zatížení a jestli to zapojit dvoupol na jednu neobsazenou fázi nebo to rozfázovat pomocí čtyřpol chrániče.


Název: Re: Jaký proudový chránič ?
Přispěvatel: Petr Krištof 19.08.2007, 21:41
Určitě  čtyřpolový ,pračka a průtokáč  na jedné fázi když se to sejde dohromady je to min 20A  plus něco k tomu (např. rozběh ledničky ) a jste potmě.
ten chránič bych doporučil čtyřpol. 40 A


Název: Re: Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
Přispěvatel: Petr Mužík 20.08.2007, 08:37
Citace
Hlavní jistič u hodin je 25A.
V rozvaděči je ještě na jednu fázi zapojen 10A jistič pro jeden pokoj a na druhou fázi je 10A jistič na kuchyň a druhý pokoj.

...podle toho co čtu...Máte opravdu přívod 3x25A ?? nebo jen 1x25A ?

...jinak nezávisle na počtu pólu musí mít chránič minimální vybavovací proud 30mA (0,03A).


Název: Re: Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
Přispěvatel: Amaterek 20.08.2007, 10:36
U hodin je jistič 3x25A.


Název: Re: Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
Přispěvatel: Amaterek 20.08.2007, 13:26
Tak ten jistič 10A na sprchový kout tam nebude,takže jen 10A,16A,16A.
Při zvolení čtyřpol. bude na jedné fázi připojen jistič 16A za chráničem pro pračku,na druhou fázi bude připojen jistič 10A pro jeden pokoj a jistič 10A za chráničem pro světlo a ventilátor v koupelně,světlo a ventilátor na záchodě,světla v předsíni,komoře a před  vchodem do domu.Na třetí fázi bude připojen jistič 10A pro kuchyň a druhý pokoj a jistič 16A pro průtokový ohřívač za chráničem.

Teoreticky by tedy stačil čtyřpol. chránič 25A.
Mám tam tedy dát 25A nebo 40A pro možné budoucí připojení něčeho jiného ?


Název: Re: Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 20.08.2007, 16:25
Pro Amaterek: Odpověděl jste si sám. Nyní vám stačí 4pól 25A.
Ten vám bude stačit, dokud někdy nenavýšíte hlavní jistič a na proudový chránič nebudete chtít pověsit nějaké další okruhy. Osobně si myslím, že je to jedno.

Chráničem 4x40A nic nezkazíte a v budoucnu na něj můžete pověsit další obvody.

Na druhé straně nic nezkazíte ani chráničem 4x25A, na obvody, co píšete stačí, cosi navíc by ještě zvládl taky a v případě nějakého většího rozšiřování obvodů nutných chránit si prostě na ně dáte další chránič.

Ono mít centrální jeden chránič se stejně moc nedoporučuje - má velkou nevýhodu - jedna porucha vám vyhodí mnoho okruhů (v případě centrálního chrániče všechno). Proto je výhodnější jednotlivé obvody, zvlášť ty náchylné na poruchy nebo tam, kde předpokládáte větší počet spotřebičů - např. tepelných apod. ,  dávat proudové chrániče sólo. Je to ovšem dražší. To už záleží na vás, jak se rozhodnete.
 
PS: Nezapomněl jste na zásuvky v koupelně? Ty musíte rovněž chránit chráničem s Id 30mA. Nezmínil jste se o nich a určitě v koupelně nějaké máte.


Název: Re: Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
Přispěvatel: Amaterek 20.08.2007, 19:18
Zásuvky tam budou dvě,jedna dvojzásuvka u pračky a druhá napojená na tu od pračky.Jedinou chybou,která nastala nedopatřením a nelza momentálně napravit je,že ta druhá zásuvka napojená na tu od pračky je natažena 1,5mm.
Teoreticky by to vadit nemělo jelikož ta bude sloužit jen pro fén nebo kulmu.


Název: Re: Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 20.08.2007, 21:59
To Amaterek: Teoreticky určitě ne a prakticky, jestliže je ta 1,5 natažena samostatně a je uložena pod omítkou, tak také ne - těch 16A vydrží. Nemáte se čeho bát.


Název: Re: Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
Přispěvatel: Kamil Novák 20.08.2007, 23:20
Jestliže máte předřazené jištění 25A, potom byste měl použít chránič s In 40A.
Použití chrániče s In 25A je špatně proto, že jistič s In 25A vám dovolí svoji jmenovitou hodnotu překročit minimálně 5x (char.B),  kdežto u chrániče je 25A jeho jmenovitá hodnota silových kontaktů. A tak by v případě odběru větším jak 25A byly kontakty chrániče přetěžovány.
Proto výrobci (někteří?) doporučují použít chrániče s jmenovitou zatížitelností  o jeden stupeň vyšší, než je předřazené jištění.

Toto není můj výmysl, ale vyjádření Ing.Štěpána z bývalé firmy F&G, které se mi bohužel v mém archivu (bordelu) nepodařilo zrovna nalézt.  (plc)


Název: Re: Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
Přispěvatel: Amaterek 21.08.2007, 02:25
Ještě bych se chtěl zeptat na pospojení ( nechci zbytečně zakládat nové téma ).
V koupelně je rozvod vody v plastu,sprchový kout je z plastu.
Bude tam jen zmíněná zásuvka na pračku a z ní napojená druhá zásuvka.
Pak tam ještě bude zmíněný průtokový ohřívač zapojený přes zásuvku nebo vypínač.
Je potřeba nějakého pospojení a když,tak co a kam ?


Název: Re: Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
Přispěvatel: Pavel Tesař 22.08.2007, 11:06
Pokud je rozvoz z plastu a vše přes chránič 30mA, nepotřebujete pospojení.  ;)