Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Daniela Matušková 09.08.2007, 11:10



Název: Stačí jistič 25A na běžný provoz včetně vytápění nízkoenerget.domu?
Přispěvatel: Daniela Matušková 09.08.2007, 11:10
Stačí jistič 25A na běžný provoz včetně vytápění nízkoenerget.d omu s  užitnou plochou cca 140 m2 ?


Název: Re: Stačí jistič 25A na běžný provoz včetně vytápění nízkoenerget.domu?
Přispěvatel: Hynek Bureš 09.08.2007, 11:24
Vhodnou velikost hlavního jističe konzultujte s projektantem. 25A je "na hraně",  a pokud se smíříte s občasným nahazováním vypadlého jističe v pilířku a jde vám hlavně o úsporu měsíčních plateb, pak by mohl stačit. Přívod ale dimenzujte na 40A, abyste mohli jistič případně v budoucnu vyměnit za větší.


Název: Re: Stačí jistič 25A na běžný provoz včetně vytápění nízkoenerget.domu?
Přispěvatel: MilanKnop 09.08.2007, 14:35
Hodně záleží na příkonu kotle.  12kW = zhruba 25 A a kde jsou ostatní spotřebiče?


Název: Re: Stačí jistič 25A na běžný provoz včetně vytápění nízkoenerget.domu?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 09.08.2007, 14:53
Aby byla stavba hodna názvu nízkoenergetic ký dům, pak by (teoreticky) na plochu 140m2 mělo stačit 7kW. To už by bylo i realizovatelné s jističem 25A, záleží na ostatních spotřebičích


Název: Re: Stačí jistič 25A na běžný provoz včetně vytápění nízkoenerget.domu?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.08.2007, 15:11
12 kW elektrokotel odebírá proud kolem 17A, ale moc už na ostatní spotřebiče nezbyde, to je pravda ...


Název: Re: Stačí jistič 25A na běžný provoz včetně vytápění nízkoenerget.domu?
Přispěvatel: František Jiráček 10.08.2007, 06:24
Při problémech bych zapojil přednostní relé do přívodu domu.