Název: Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
Přispěvatel: JardaN 09.08.2007, 08:40
Zajímalo by mě, jaká je požadovaná minimální výška sloupu pro rozvod z obecní el. sítě na můj pozemek, tažení bude přes ulici vzduchem, sloup -sloup a pak k RD zemí. Zajímá mě kompletní délka a pak kolik je dle normy požadavek na zabetonování do země.


Název: Re: Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
Přispěvatel: Hynek Bureš 09.08.2007, 09:00
Použitelný sloup např. EPV 9/6 (9m celková výška, z toho 1,2m v zemi)  http://phpservis.602portal.cz/cgi-bin/602cgi8.exe/phpservis/sloup/s_produkt.www?idp=11&nazev_q=


Název: Re: Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 09.08.2007, 09:04
Těžko říci  o:-)
Minimální výška vedení nad vozovkou je 5,2 m, při maximálním průvěsu. Zbytek si musíte dopočítat podle výšky stávajícího podpěrného bodu, délky vedení mezi podpěrnými body (průvěs).
Pokud je to silnice první třídy nebo komunikace vedoucí k nějaké provozovně, kde se předpokládají průjezdy nadměrných nákladů může po vás správce komunikace chtít vyšší průjezdnou výšku.
Nelze použít vedení v prostupu pod vozovkou?
Projekt není?


Název: Re: Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.08.2007, 09:11
Vyjděte z potřebné výšky vedení nad komunikací, tam jsou jisté požadavky podle druhu komunikace, držel bych se  6m + nějaká  minimální rezerva, když budeme počítat nějaké prověšení, závěs na sloupu by měl být asi 6,5 - 7 metrů vysoko. Podle terénu (skála? jíl? navážka?...) a podle zatížení sloupu se počítá hloubka, asi 1/5 - 1/6 výšky nad terénem by mělo být v zemi, to znamená, že sloup by měl být minimálně 8m, z toho asi 1,5 metru v zemi.
Ale berte tohle jen jako nezávaznou informaci pro vaši představu.


Název: Re: Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
Přispěvatel: Hynek Bureš 09.08.2007, 10:31
Omlouvám se, v předchozím příspěvku jsem omylem "podstřelil" hloubku v zemi; u 9m sloupu je obvykle 1,8m pod zemí,  tj. kouká 7,2m, což je v souladu s bezprostředně předchozími příspěvky. Poslední slovo ale mají vždy vyjadřovačky k projektu.


Název: Re: Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
Přispěvatel: MilanKnop 09.08.2007, 10:51
Kratší sloupy jak 9 m pro nn stejně neseženete a uříznout sloup nedoporučuju. Takže sloup vyhovuje i pro přechod komunikace. ( pokud není v zahradě pod náspem )
Dále se sloup navrhuje podle vrcholového tahu vedení podle příslušných montážních tabulek.


Název: Re: Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
Přispěvatel: Josef Prouza 09.08.2007, 11:37
Délka sloupů pro nn je daná- 9 nebo 10,5m. Podle vrcholového tahu je hloubka vetknutí 1,6 - 1,8m. Tah na koncový bod se odvíjí od průřezu kabelu a délky pole. Pro běžnou přípojku přes silnici AES 16 - 25 nebo AYKYz 16 je dostačující Ib 9/4,5 s hloubkou základu 1,6m.


Název: Re: Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
Přispěvatel: JardaN 09.08.2007, 11:49
Děkuji vám všem,

matně tuším, že v projektu je 8m, nebo 7,5m ,  umístění je silnice tř.? těžko říct ::) je to prostě ve vesnici. Pod zemí to táhnout nepovolili, sám ted nevím z jakého důvodu, možná že to v cele vesnici je ve vzduchu??  ;) a na sloup jsem se ptal proto, že jak jste zmínili zakoupit lze standarně 9m ale kamarád kdesi "našel" z nějaké akce 9m nic méně v 1,20 je nalomený.... tudíž jsem uvažoval ho "uříznout" to nedoporučujete,takže budu nucen sehnat 9m nový. Díky a zatím... Jarda


Název: Re: Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
Přispěvatel: Josef Prouza 09.08.2007, 13:48
To JardaN: Oni by vám to povolili a rádi. Ale: na sloupu přes silnici by se musela osadit VRIS a kabel z ní včetně překopu by jste hradil Vy. Věřte že alternativa vzduchem je i pro vás výhodnější, hlavně po stránce finanční. Sloup seženete na skladech ČEZ Logistika, popřípadě starší zánovní u firmy zabývající se výstavbou vzdušných sítí.


Název: Re: Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
Přispěvatel: MilanKnop 09.08.2007, 14:33
Ještě je možnost provést protlak pod komunikací pokud je tam místo na startovací jámy a cesta není plná různých sítí.  Na stávající sloup by stačila SP 100 - PVRIS je luxus.  Ten protlak včetně kabelu z SP 100 je Vaše investice. Je to ovšem teorie, protože poslední slovo má provozovatel sítě.


Název: Re: Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
Přispěvatel: JardaN 09.08.2007, 15:21
na protlak tam není ani trochu místa, z jedné strany je defakto potok a zdruhé to lemují sousedé... ale jak říkám dle projektu jedině vzduchem..
Nechci dělat reklamu nebo tak,ale kde koupím ten sloup za dobrou cenu v okolí Berouna,Plzeně, Rokycan? A nebo vůbec kolik stojí, nový...?
Děkuji


Název: Re: Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
Přispěvatel: Josef Prouza 09.08.2007, 15:23
No, ta VRISka mi nepřijde až tak neopodstatněná, napsal sem to proto, že takovou realizaci už sem prováděl a do protlaku musela jít 50 AYKY i když to byl protlak 15 m a odběr 25A. Je to otázka PD. Prakticky máte pravdu že SP 100 a CYKY 10 - 16 stačí.
Sloupy prodává ČEZ logistika Skladová ul. Plzeň. Aktuální ceny najdete na webu.


Název: Re: Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
Přispěvatel: Josef Prouza 09.08.2007, 15:26
Konkrétně tady:
https://obchod.cezlogistika.cz/webshop/productslist.aspx?CategoryID=40&selection=2   


Název: Re: Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
Přispěvatel: JardaN 09.08.2007, 15:41
Děkuji

a dle čeho zvolím EPV? kN?


Název: Re: Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
Přispěvatel: Josef Prouza 09.08.2007, 15:50
Zvláštní že nemáte žádné podklady pro realizaci. Obecně: jakým kabelem budete realizovat převěs a jaká bude přibližně délka?


Název: Re: Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
Přispěvatel: JardaN 09.08.2007, 15:56
PD mám ale momentálně ne u sebe, myslíte-li délku sloup-sloup tak asi 15m


Název: Re: Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
Přispěvatel: Josef Prouza 09.08.2007, 16:04
Jak sem psal výše, EPV9/4,5 je dostačující pro běžnou přípojku AES 4x16 - 25, pokud chcete silnější kabel, je vhodnější EPV9/6. Za směrodatný ovšem považujte projekt, protože ten bude na 99% schválený RZ a jakákoli změna oproti PD vám může přidělat komplikaci s RZ.