Název: Jaké je správné umístění sporákové kombinace? Přispěvatel: Michal Slabý 08.08.2007, 15:58 Nejde mi o to zda ano či ne, ale o její umístění.
Při kontrole v jedné firmě jsem ji našel 25 cm od země schovanou za policí v lince, na které byly čistící prostředky a igelity. Mám za to, že je v rozporu z ČSN 33 2180 čl. 3.5. Posuzuje tuto problematiku ještě jiná norma? Název: Re: Jaké je správné umístění sporákové kombinace? Přispěvatel: Jiří Lukš 09.08.2007, 10:40 Nevím, zda vám bude vyhovovat např. ČSN 33 2000-1 čl.132.12, ČSN 33 2000-5-51 čl. 513.1
Název: Re: Jaké je správné umístění sporákové kombinace? Přispěvatel: Štefan Beláň 09.08.2007, 12:19 Základní norma je 33 2000-1, čl. 132.10, dále 33 2000-4-46 a také 33 2000-5-537.
Výběr článků nechávám na vás. ;) Je dobré si normy prostudovat celé a zjistit tak všechny souvislosti a návaznosti na ostatní normy. :) Název: Re: Jaké je správné umístění sporákové kombinace? Přispěvatel: Michal Slabý 09.08.2007, 22:37 Děkuji za odpovědi.
|