Název: Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO? Přispěvatel: safi 06.08.2007, 21:06 Je možné použít jako privod pro bytovou rozvodnici kabel 5c x 6 a to tak,
ze zeleno/žlutý vodic použiji jako PEN a modrý jako ovladací nulu z HDO. Samozdřejme se jedná o jeden tarif. Název: Re: Jaký kabel pro spínání z HDO Přispěvatel: Miroš Jan 06.08.2007, 21:18 TO safi.
Tak takto rozhodně ne. >:( Pro signál HDO použijte kabel CYKY 3 x 1,5mm ;) Název: Re: Jaký kabel pro spínání z HDO Přispěvatel: safi 06.08.2007, 21:42 Díky, ja jen ze sem popsaný spůsob již videl.
Název: Re: Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO? Přispěvatel: Jaroslav Klinský 07.08.2007, 22:30 Doplnil bych kolegu Miroše - spíš otázka: Jaké jsou rozvody v bytě? Je již všechno třemi a případně pěti vodiči? Pak lze použít CYKY 5Cx6, ale ne tak, jak jste se ptal. Modrý vodič musí být použit jako vodič N a zeleno/žlutý jako PE. Pokud je instalace v bytě stávající - tedy dva vodiče, pak je nutné použít pro přívod CYKY 4Bx10 - toto viz ČSN 33 2000-5-52, čl. 546.2.1 - cituji: V pevných instalacích připojených na sítě TN s vodiči, jejichž průřez není menší než 10mm2, mědi nebo 16mm2 hliníku, se může jediný vodič použít zároveň jako vodič ochranný i střední za předpokladu, že ta část instalace, kde je tento vodič použit, není chráněna proudovým chráničem.
Takže průřez 6mm2 jen v případě nové instalace a s použitím obou vodičů - tedy PE a N. A ještě k poznámce, že jste to viděl - lze občas vidět různé věci. Takto se to ale nedělá. Pokud to rev. technik pustil, je to na jeho odpovědnosti, ale nelze to. Pro signál HDO určitě CYKY-J 3x1,5 (dříve CYKY 3Cx1,5). |