Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Téma založeno: PETR STROMAJER 05.08.2007, 14:39



Název: Podle čeho se stanoví pruřez stoupačkovýho vedení od patra k patru?
Přispěvatel: PETR STROMAJER 05.08.2007, 14:39
Podle čeho se stanoví pruřez stoupačkovýho vedení od patra k patru?

(nastavba) jestli je to podle zatížení co tam dát bud 5x4 nebo 5x6 cyky.


Název: Re: Podle čeho se stanoví pruřez stoupačkovýho vedení od patra k patru?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 05.08.2007, 14:58
Kabely se dimenzují podle jištění, jištění se dimenzuje podle použitých spotřebičů.
Na dimenzi kabelu má dále vliv způsob uložení, délka kabelu (úbytky napětí),  použitá ochrana atd...
Určení dimenze kabelu je věcí projektanta.
Při jištění 3x 25A by byl asi dostatečný kabel CYKY 5Cx 4, nicméně CYKY 5Cx 6 by byl vhodnější, hlavně s ohledem na možné navýšení příkonu.   


Název: Re: Podle čeho se stanoví pruřez stoupačkovýho vedení od patra k patru?
Přispěvatel: Josef Křemen 06.08.2007, 15:37
Pokud je to stoupačka, myšleno HDV, tak 4x a asi minimálně průřez 10. A pokud je to prodloužení HDV např. do nástavby, tak nejlepší bude pokračovat minimálně ve stejném průřezu. Samozřejmě s ohledem na zatížení a předřazené jištění. Taky jsem už viděl HDV 4x10 CY a jištění 160A  :o .
Proč jenom všichni cpou pět "drátů" tam, kde to nemá co dělat??


Název: Re: Podle čeho se stanoví pruřez stoupačkovýho vedení od patra k patru?
Přispěvatel: Michal Slabý 06.08.2007, 16:02
Jedná se o RD, nebo panelový dům? Stoupací vedení jako takové patří do neměřené části a tam má přístup jen firma s oprávněním od RZ. Pokuste se dotaz nějak líp specifikovat.


Název: Re: Podle čeho se stanoví pruřez stoupačkovýho vedení od patra k patru?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.08.2007, 07:18
To Křemen :

Jestli tam patří pět drátů nebo ne, to není ze zadaného dotazu jasné. Rozhodně bych ale netvrdil, že jediná možnost je CYKY 4Bx 10 nebo více.
V některých částech ČR je zvykem např. u RD rozdělit PEN ještě před vstupem do RD, například v elektroměrovém rozvaděči. Potom by čtyři dráty jaksi nestačily ... :)
BTW i když by šlo o vodič PEN, kromě čtyř drátů v přívodním kabelu by stejně bylo nutné přivést ještě pátý vodič pro přizemnění místa rozdělení PEN. V nástavbě se uzemnění asi vyskytovat nebude :)


Název: Re: Podle čeho se stanoví pruřez stoupačkovýho vedení od patra k patru?
Přispěvatel: PETR STROMAJER 11.08.2007, 22:25
To Křemen :

Jestli tam patří pět drátů nebo ne, to není ze zadaného dotazu jasné. Rozhodně bych ale netvrdil, že jediná možnost je CYKY 4Bx 10 nebo více.
V některých částech ČR je zvykem např. u RD rozdělit PEN ještě před vstupem do RD, například v elektroměrovém rozvaděči. Potom by čtyři dráty jaksi nestačily ... :)
BTW i když by šlo o vodič PEN, kromě čtyř drátů v přívodním kabelu by stejně bylo nutné přivést ještě pátý vodič pro přizemnění místa rozdělení PEN. V nástavbě se uzemnění asi vyskytovat nebude :)

Je to činžák,5 pater a staví se půdní byty, 4x mě to napadlo též ale jestli neni lepší pro lepší elektrikářský pocit lepší tam dát 5x pak to nahoře nemusim rozdělovat, rozdělim to až v 5 patře v poslední staré jopce a pak nahoru 5x. Jinak uzemnění tam samozřejmě není, taham to tam též.


Název: Re: Podle čeho se stanoví pruřez stoupačkovýho vedení od patra k patru?
Přispěvatel: Josef Pentoda 11.08.2007, 23:26
PETR STROMAJER napsal: Je to činžák,5 pater a staví se pudní byty,4x mě to napadlo též ale jestli neni lepší pro lepší elektrikářský pocit lepší tam dát 5x pak to nahoře nemusim rozdělovat,rozdělim to až v 5 patře v poslední staré jopce a pak nahoru 5x.jinak uzemnění tam samozřejmě není taham to tam též.
1. Je dostatečný průřez stoupacího vedení do 5 patra,aby byl dostatečný příkon pro
    nástavby? 
2. Podle projektu. Jinak budu volit stejný průřez jako stoupačka a pokračovat 4 x yy       


Název: Re: Podle čeho se stanoví pruřez stoupačkovýho vedení od patra k patru?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 12.08.2007, 00:06
No konečně jsem se strefil do správné rubriky. Můj názor je ten, že průřez hlavního domovního vedení nelze takto jednoznačně stanovit (zřejmě se jedná o činžák). Jiná dimenze bude, pokud příprava pokrmů bude na plynovém sporáku a plynové trobě (ve všech bytech) a jiná dimenze bude pokud se bude jednat o elektrické sporáky, elektrické trouby, případně elektrické topení. Je na to samostatná norma pro občanskou a bytovou výstavbu.   


Název: Re: Podle čeho se stanoví pruřez stoupačkovýho vedení od patra k patru?
Přispěvatel: Štefan Beláň 12.08.2007, 14:04
Hlavní domovní vedení se zhotovuje s minimálními požadavky podle ČSN 33 2130, čl. 4.3.
Jako prvořadé je nutné znát počet bytů a jejich elektrizace (A, B nebo C). Další důležitá informace je, zda vývody do bytu jsou zhotoveny výměnným způsobem. V případě, že vývody do bytů jsou zhotoveny nevýměnným způsobem, je nutné všechny vývody zhotovit 3fázově, tj. minimálně CYKY 5x6.0 mm2.

Z počtů bytů a uvažované elektrifikace se stanoví minimální průřez HDV.