Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Téma založeno: klimbik 04.08.2007, 12:28



Název: Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
Přispěvatel: klimbik 04.08.2007, 12:28
Problem, se projevuje tak, ze po zapojeni cehokoliv do zasuvky se v cele vetvi propoji vsechny vodice a faze se potom tedy da namerit i na ochrannem koliku.

zadny spotrebuc na te vetvi nejde.
stalo se to pry po pripojeni pocitace.
vsechny spotrebuce na vetvi jsem vypnul a porad to dela to same.
zda se mi to i docela nebezpecne, kdyz vlastne kazdy kolik ma na sobe fazi.
netusim cim to muze byt, rozvody v byte jsou strasne, hlinikove.
do nektere zasuvky jsou privedeny dva draty, do nektere 4.
Ze by tu neco horelo jsem nikde nevidel, nic opaleneho tu neni.


Název: Re: problem s propojenim faze na PEN vodic
Přispěvatel: J. Novák 04.08.2007, 13:13
Znám takovou situaci - v sítích TN-C docela běžná - velmi často v panelových domech se utaví/uklepe, no prostě upadne PEN vodič a po zapnutí spotřebiče (lednička, odsavač, lampička) se neuzavře okruh a plné síťové napětí se objeví na ochranném kolíku zásuvk a tím i na kovových krytech všech spotřebičů právě zapojených, byť i třeba vypnutých (lednička, digestoř, bojler...) !!
Jedná se o životu nebezpečnou závadu !!
Řešení je několik :
1) Zavolat šikovného elektrikáře - zjistí přerušený bod, opraví a zkontroluje stav rozvodů
2) Revizní technik nejen zjistí vadné místo, ale provede i revizi rozvodů - může odhalit i budoucí poruchové body.
3) Rekonstrukce všech rozvodů elektro na měď a soustavu TN-S (oddělený pracovní a ochranný vodič) - něco to stojí, ale je to nejbezpečnější cesta.
4) Najít závadu vlastními silami - nedoporučuji pro laiky - stejně je i potom nutný bod 1) či 2). Snad jedině při vypnutém hlavním přívodu zkontrolovat utažení všech šroubků v zásuvkách a krabicích, ale opravdu se 3x přesvědčte, že máte všechny jističe vypnuté !!


Název: Re: problem s propojenim faze na PEN vodic
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.08.2007, 09:10
Popis pana Nováka je velmi správný.
Začal bych tím, že "vyženu" všechny uživatele bytu někam na dovolenou, protože tohle opravdu není žádná sranda.
Důležitá maličkost je, jestli to dělá jen některý okruh.
Pokud jsou v zásuvce 4 vodiče, dá se předpokládat, že 2 jsou příchod a 2 odchod, 2 by měly být u poslední ve větvi.
U starých bytovek jsou na chodbě krabice, tam se to někdy uvolní, jiskří to, až se to upálí.
Nevrtali jste něco, nesekali? Elektrikáři někdy chvátají, zedníci jsou někdy ignoranti a když se vedení nepřipraví moc kvalitně, dokážou to zaházet, že člověk jen čumí kudy to vede a jak (při dnešní konkurenci už to není takové, to bylo nejhorší za socialistické rychlovýroby).
A na "propojení" L na PEN při přerušeném PEN vodiči stačí třeba něco takového jako trafo na zvonek. To je "spotřebič",  na který se často zapomíná, hlavně pokud je přímo v rozvaděči.
Kdybyste byl z Domažlicka, dejte vědět, to by se našlo za chvíli.


Název: Re: Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
Přispěvatel: Jaroslav Švábik 07.08.2007, 14:03
Ja som sa s tym stretol pred par rokmi v rodinnom dome, po asi dvojdnovom hladani zavady som si zobral dalekohlad a pozrel som sa na nastresak /privod od stlpa/ kde bol privod zo stlpa presvorkovany na vstup do rurky nastraesaka a zavada bola tam - bol prelomeny pen /nulak/. obvodny mi nechcel verit, ale nakoniec prisiel s plosinou a za par minut bolo vsetko v poriadku.


Název: Re: Poradíte mi s problemem co s propojenim faze na PEN vodic?
Přispěvatel: klimbik 07.08.2007, 21:23
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) moc za rady. popis pana novaka byl perfektni.nikd y bych neveril,ze se muze takto nebezpecna zalezitost tak lehce udat.zavadu jsem nasel v jedne krabici nad zasuvkou, kde pred par lety, kdyz jsem byl jeste maly, opravoval vedeni jeden vseumel z domu a zrejme ho dotahl spatne. opravdu se prepalil PEN vodic a tim to cele vzniklo. pro priste uz ted budu vedet i vsem doma jsem dal navedomi, ze se radsi maji kolikum v zasuvkach vyhnout a kdyby prestaly fungovat, tak vzit zkousecku (taky jsem ukazal, jak se s ni zachazi) a vyzkouset, jestli se problem nezopakuje i na jinem miste, popripade na stejnem.at ziji hlinikove draty ve zdech.je to des.kazdopadne jeste jednou moc (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).