Název: Mám před proudový chránič zapojit hlavní jistič nebo ho zapojit až za chráničem? Přispěvatel: FKU 31.07.2007, 12:20 Chtěl bych se zeptat jestli mám před proudový chránič zapojit hlavní jistič nebo ho zapojit až za chráničem? :-[
Název: Re: Zapojení proudového chrániče Přispěvatel: Štefan Beláň 31.07.2007, 13:23 Hlavní jistič nebo vypínač se zapojuje vždy před hlavní (centrální) chránič. ;)
Název: Re: Zapojení proudového chrániče Přispěvatel: Otakar Dosbaba 31.07.2007, 13:25 Pokud jde jen o jeden jistič a jeden chránič, pak odpovím otázkou:
Kterým z přístrojů poteče větší proud? ;) To Beláň: A co když je hlavním vypínačem v podružné rozvodnici zrovna ten centrální chránič? Název: Re: Zapojení proudového chrániče Přispěvatel: Otakar Dosbaba 31.07.2007, 13:29 Nicméně, zvykem je způsob, jenž uvádí pan Beláň.
Název: Re: Mám před proudový chránič zapojit hlavní jistič nebo ho zapojit až za chráničem? Přispěvatel: Jiří Fuksa 01.08.2007, 21:02 To: FKU
Na Vaší otázku nelze podat jednoznačnou odbornou odpověď. Schází základní údaje. 1. Z jakého důvodu je instalován chránič. 2. V jakém rozvaděči - případně další konkrétní údaje Např.: Je-li instalován chránič jako odpojovací prvek při ochraně samočinným odpojením v OCEP elektroměrovém rozvaděči v síti TT musí být jako první přístroj instalován proudový chránič s provedením přívodu ve dvojité izolaci. Síť TT se vytváří dle požadavku ČSN 332000-4-41 všude tam, kde se dostaneme s instalací mimo vliv hlavního pospojování budovy. Název: Re: Mám před proudový chránič zapojit hlavní jistič nebo ho zapojit až za chráničem? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 02.08.2007, 08:08 Např.: Je-li instalován chránič jako odpojovací prvek při ochraně samočinným odpojením v OCEP elektroměrovém rozvaděči v síti TT musí být jako první přístroj instalován proudový chránič s provedením přívodu ve dvojité izolaci. Platí při napojení ze sítě TN, první může být i hl.jistič, podmínka dvojité izolace pak musí být dodržena až na FI.Síť TT se vytváří dle požadavku ČSN 332000-4-41 všude tam, kde se dostaneme s instalací mimo vliv hlavního pospojování budovy. Článek je již zrušen, nicméně smysl to má. |