Přispěvatel: Petr Šebík 30.07.2007, 16:22
1/ Mohu vést přívodní vedení od el.měrového rozvaděče na stěně domu do domovní rozvodnice na protilehlé straně budovy podlahou v koupelně?
Je to nejkratší cesta,asi 5 metrů,protíná koupelnu napříč.
Obě boční stěny jsou pouze 15 cm příčky,ale hlavně z obou vystupují pilířky komínů,oba funkční,jeden od plynového kotle,druhý od krbovek,nerad bych do nich sekal,navíc nevím,zda je toto vedení kabelu možné /kvůli teplu spalin/.
Kabel je CYKY 4X10.
Jak musí být kabel v podlaze koupelny uložený nebo chráněný,je li toto povolené?

2/ Ve vzdálenosti 35 cm od hrany vany jsou dveře,musí být jejich kovová zárubeň také uzemněná /spojená s vanou/?.Může být zemnící spoj futra trvale zazděný?


Název: Re: Mohu vést přívodní vedení v podlaze koupelny?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 30.07.2007, 16:44
V podlaze koupelny kabel vést můžete. Vésti se nesmí ve pod omítkou ve zdi koupelny či přímo prostorem koupelny např. na povrchu. Kabel by měl být chráněn trubkou - vyberte palstovou s nějákou vyšší mech. odolností (jen ne husí krk pod omítku!). Futra by k zemnění neměla být vůbec připojena (už se dávno nespojují k soustavě pospojování).


Název: Re: Mohu vést přívodní vedení v podlaze koupelny?
Přispěvatel: Petr Šebík 30.07.2007, 22:17
p.Fasulis

Celou trasu přívodního kabelu + kabelu HDO od elektroměru do rozvodnice mohu tedy uložit v celé své délce /od zaústění do el.měrového rozvaděče až po vyústění ve výklenku v domovní rozvodnici/ do odolné plastové chráničky.
Je předepsána i minimální hloubka uložení v podlaze koupelny?
Rád bych se vyhnul nějakým problémům s normami a případnému bourání položené dlažby a obkladů.
Je toto trasování proveditelné i v případě elektrického podlahového topení?
Děkuji!


Název: Re: Mohu vést přívodní vedení v podlaze koupelny?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 30.07.2007, 22:30
V případě uložení v podlaze žádná povinná hloubka v podlaze není. Ale v případě podlahového vytápění byste měl trubku s přívodem vést pod vlastní tepelnou rohoží.
Hloubka větší 50 mm pro nekoupelnové rozvody se uvádí pouze pro vedení vedené ve zdech koupelny.


Název: Re: Mohu vést přívodní vedení v podlaze koupelny?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 31.07.2007, 08:26
Já bych řekl, že " normotvůrce " ani nenapadlo, že by někdo chtěl HDV táhnout podlahou koupelny.  :D
 " Nebezpečí " takového provedení se mě zdá větší, než od kabelu ve zdi.
Osobne doporučuji alespoň vedení zakrýt kovovou mříží spojenou s pospojováním v koupelně tak jak je předepsáno pro podlahové topení.


Název: Re: Mohu vést přívodní vedení v podlaze koupelny?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 31.07.2007, 08:45
Já nevím, ale protahnu-li kabel bez spojek pod podlahou čehokoliv, při dnešní obvyklé skladbě podlahy mezi 10 a 15 centimetry, kde je to nebezpečí?
Spíš si dát pozor na dimenzování, pravděpodobně bude kabel (chránička) v tepelné izolaci.