Jaký je rozdíl mezi třífázovým vypínačem a motorovým spouštěčem? Dále bych se chtěl zeptat na připojení stroje - jedná se frézku, která má vlastní rozvaděč kde je na štítku hodnota 7,5 kW, jak silný musí být jistič nebo dát radši motorový spouštěč? Děkuji za odpověd.


Název: Re: Jaký je rozdím mezi třífázovým vypínačem a motorovím spoštěčem
Přispěvatel: Josef Prouza 16.07.2007, 17:53
Vypínač umí jenom vypnout a zapnout, spouštěč má navíc funkci tepelné ochrany a pozná, když chybí fáze. Je vhodné před něj zařadit i jistič, ve Vašem případě 13 - 16 A třída "C". Pokud bude frézka napájená ze zásuvky, postačí samozřejmě jištění zásuvky.


Název: Re: Jaký je rozdím mezi třífázovým vypínačem a motorovím spoštěčem
Přispěvatel: Štefan Beláň 16.07.2007, 18:10
Pokud má frézka vlastní rozvaděč, lze předpokládat, že rozvaděč obsahuje již všechny ochrany motoru.
V tomto případě vám stačí osadit na přívod vypínač 400V/25A (32-40A) a jistit přívod jističem cca 20-25A s charakteristik ou "C".