HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Kamil Novák 14.07.2007, 17:40



Název: Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?
Přispěvatel: Kamil Novák 14.07.2007, 17:40
Při odstraňování revizních závad jsem narazil na "problém" a to zda odečítací okénka před elektroměry musí být zasklena, nebo lze použít plexisklo (vodítka tam nejsou) a jedná se o panelák.


Název: Re: Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?
Přispěvatel: Štefan Beláň 16.07.2007, 21:43
Podle mne tam nemusí být nic. Elektroměry a všechny živé neměřené části jsou kryté a po otevření dveří rozvodnic JOP/JOZ je zajištěné min. krytí IP20.  ;)

Pokud ale někdo trvá na zakrytí otvorů, je nejpraktičtějš í sklo cca 3mm. Jednak z hlediska trvanlivosti průhlednosti a také proto, že se jedná o nehořlavý materiál, což plexisklo není. Místo plexiskla je možné použít polykarbonát.


Název: Re: Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 17.07.2007, 00:06

To: Beláň
Dovolil jsem si připojit výtah z připojovacích podmínek SME.

3.4 rozvaděče (rozvodnice) musí být v provedení, které vyhovuje vnějším vlivům podle ČSN 33 2000-3, působící v daném prostoru. rozvaděče, rozvodnice a elektrorozvodn á jádra s dveřmi, po jejichž otevření nejsou přístupné živé části, musí mít po uzavření dveří krytí alespoň IP 30 v normálních a IP 43 ve venkovních prostorách, po otevření dveří krytí alespoň IP 20 v normálních i venkovních prostorách.

3.16 Zasklená okénka v odnímatelných krytech nebo dveřích určená pro čtení stavu elektroměru nebo sazbových spínačů musí mít alespoň rozměry podle obrázků v příloze č. 11.

A teď můj dotaz:
1. Splňuje nezakryté okénko krytí IP 30?
2. Vzniklo slovo "zasklené" od slova polykarbonát?
 ;) ;) ;)


Název: Re: Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?
Přispěvatel: Jan Štěpán 17.07.2007, 08:34
To NOVÁK:
Zasklené být teoreticky nemusí, ale prakticky MUSÍ. 

Z hlediska bezpečnosti: zasklení se jeví jako významně lepší řešení. V paneláku jsou přece tyto skříně na veřejně přístupných chodbách!

Z hlediska rozvaděče: je absence zakrytí okénka porušením krytí rozvaděče. Na každém rozv. je (měl by být  >:( ) výrobní štítek. Pro rozv. závody se do vnitřních prostor dodává IP30. IP30 je do 1,25 cm (staré rozv. zakrytí el.měr. části nemají - zakrytá pouze část s jističi.) takže rozvaděč nemá projít revizí bez závad.

Z hlediska RZ: dochází ke "znehodnocení plomby na dveřích, neboť je do rozvaděče, byť teoreticky, umožněn vstup.

To Fuksa:
slovo "zasklené" nevzniklo ze slova polykarbonát pravděpodobně proto, že v té době nic takového neexistovalo.. . Jinak by jsme možná dnes říkali "zapolykarbonát ované"  ;)  Každopádně používá se sklo, nověji i plexisklo a teď "frčí" makrolon (ten je ale drahý). S RZ jsem neměl jediný problém.

Omlouvám se kolegům, jejichž názorů si vážím.


Název: Re: Musí být odečítací okénka zasklena nebo stačí plexi?
Přispěvatel: Petr Doležal 17.07.2007, 09:18
Z vlastní zkušenosti, závadu jsem odstraňoval osobně.
Přes vylomená, resp. odlepená okénka elměrů školácí házeli nesnězené svačiny a podobný odpad. Nevěřili byste, jak si alobal najde cestu na svorkovnici stoupačky a vyhazuje pojistky v přípojkové skříni.