Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Téma založeno: Martin Slavík 10.07.2007, 21:23



Název: Stačí pro připojení bufetu CYKY 5CX4?
Přispěvatel: Martin Slavík 10.07.2007, 21:23
Stačí pro připojení buňky, sloužící jako bufet, která je vzdálena od rozvaděče asi 30m kabel CYKY 5CX4?

Uložení bude v zemi. A jakým jističem ho odjistit?


Název: Re: Připojení buňky.
Přispěvatel: Dvořák Václav 10.07.2007, 23:17
V bufetu lze předpokládat často používané elektrické vařiče, ohřívače, toustovače, trouby... Jestliže tomu tak je, doporučuji silnější kabel. Jaký je celkový maximální příkon buňky?


Název: Re: Připojení buňky.
Přispěvatel: Tomáš Štěrba 11.07.2007, 10:02
To jaký zvolit průřez přívodních vodičů záleží na mnoha faktorech. V první řadě je nutné si říci jaký bude mít buňka celková součtový příkon popřípadě proudovou zátěž (sečíst všechny spotřebiče, svítidla apd..) Z tohoto zjištění je pak možné hovořit o přecném stanovení průřezu vodičů a hlavního jističe přípojky. Co se týký Vaší uváděné vzdálenosti (30m),  tak ta je u průřezu vodiče 4mm a více zanedbatelná. Úbytek napětí bude téměř zanedbatelný (v řádech desetin voltů) a důležitější veličina - Impedance poruchové smyčky bude rovněž při těchto průřezech a délce vedení zanedbatelná. 
Takže s délkou vedení bych si rozhodně hlavu nelámal. Zásadní je opravdu skutečný odběr buňky a na základě tohoto se musí zvolit hlavní jištění.

Existuje další varianta, kterou ale nepopisujete a to, že v buňce máte umístěný rozvaděč s jistícími prvky pro jednotlivé elektrické okruhy (světla, zásuvky apd..) Tyto obvody jsou jištěny vždy nějakým jistícím prvkem s vybavovacím proudem. Zvolte nejvišší prvek v tomto rozvaděči a o stupeň vyšší hodnotu jistícího prvku zvolte pro hlavní jistič na který se ptáte aby byla dodržena selektivita jištění.

Pro názornost vám nyní vypíši jednotlivé průřezi vedení a přiřadím k nim vždy vhodný jistící prvek tak jak uvádějí příslušné ČSN, ale tím vás již yatěžovat nebudu, takže :

- kabel CYKY o průřezu vodičů do 2,5 mm musí být jištěn jistícím prvkem o maximálním vybavovacím proudu do 16 Ampér.

- kabel CYKY o průřezu vodičů do 4 mm musí být jištěn jistícím prvkem o maximálním vybavovacím proudu do 25 Ampér.

- kabel CYKY o průřezu vodičů do 6 mm musí být jištěn jistícím prvkem o maximálním vybavovacím proudu do 32 Ampér.

- kabel CYKY o průřezu vodičů do 10 mm musí být jištěn jistícím prvkem o maximálním vybavovacím proudu do 50 Ampér.

- kabel CYKY o průřezu vodičů do 16 mm musí být jištěn jistícím prvkem o maximálním vybavovacím proudu do 63 Ampér.

Dále již pokračovat nebudu, jelikož předpokládám, že Vaše buňka nebude potřebovat vyšší jistící prvek než uvádím výše.