Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: nomano 04.07.2007, 12:39



Název: Lze pripojit na 3f jistic vice jednofazovych spotrebicu
Přispěvatel: nomano 04.07.2007, 12:39

pravdepodbne jde o velmi amaterskou otazku, ale proc se nezeptat, kdyz to jde)

Lze na 3f jistic pripojit vice jednofazovych spotrebicu? Konkretne mam na mysli 3f privod v kuchyni, kde planuji pripojeni trouby, varne desky, mycky. Jde o zarizeni, ktera maji 1f napajeni. Coz mne v pripade trouby a desky prekvapilo. Nemuze tam nastat problem s jistenim?

Jak se zachova jistic 16A 3f jistic v pripade pretizeni jedne z fazi? Je tech 16A v sume nebo per faze?

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
ZN


Název: Re: Lze pripojit na 3f jistic vice jednofazovych spotrebicu
Přispěvatel: Georgis Fasulis 04.07.2007, 12:50
Každý obvod by měl mít zvláštní jištění. To je 3 jednofázové obvody = 3 jednofázové jističe. To, co popisujete, sice bude fungovat, ale není to košér a není to z hlediska ČSN správně (ty obvody budou mít společný PE a N a to by neměly mít). Těch 16 A je pro každou fázi. U 3f jističe se tak někdy píše 3 x16A, z čehož je to jasné.
Jinak platí:
Jednofázový obvod = jednofázový jistič
Třífázový obvod = třífázový jistič

Takže, pokud chcete využít 3 fázový obvod (kabel) do kuchyně, mělů byste ho v té kuchyni v malé podružné rozvodnici rozjistit na pomocí 3 1f. jističů, aby to bylo košer. :-)


Název: Re: Lze pripojit na 3f jistic vice jednofazovych spotrebicu
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.07.2007, 20:39
Našlo by se jistě nějaké ustanovení v ČSN (teď se mi to nechce hledat) a tom, že jištění musí být uspořádáno tak, aby při přetížení byla odpojena jen vadná část a ne další okruhy,....
Navíc je to docela nepraktické, aby při přetížení jedné fáze vypadly další okruhy, nepovažoval bych to za akutně nebezpečné, ale rozhodně je to nešikovné a nepraktické.


Název: Re: Lze pripojit na 3f jistic vice jednofazovych spotrebicu
Přispěvatel: Viktor Klemon 05.07.2007, 08:18
Jednalo by sa o tzv. združený obvod, podmienkou je aby napájal  obvody zhodného charakteru (napr. len zásuvky, alebo len svetlá),  druhou podmienkou je, že sa musia vypínať všetky 3 fázy naraz - tú istič spĺňa, treťou podmienkou je pripojenie na 3 fázy ( kvôli prúdu v N vodiči) ,  a formálna podmienka je tabuľka v rozvádzači upozorňujúca na združený obvod.
V priemyselných inštaláciách sa takýto rozvod používa často, hlavne kvôli rozfázovaniu a kvôli úspore materiálu, v domácnostiach výnimočne - práve pri rekonštrukciác h kuchýň. Nevýhodou je, že pri poruche jedného zo spotrebičov  sa vypnú všetky.
 Všimol by som si však inej veci, a to, či je váš prívod do kuchyne 5 vodičový, pretože v starších inštaláciách sa používal 4 vodičový
(3f +PEN). Potom by bola rekonštrukcia potrebná.


Název: Re: Lze pripojit na 3f jistic vice jednofazovych spotrebicu
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 05.07.2007, 08:37
Sdružené obvody se používají spíše z nouze, určitě to není standardní řešení.


Název: Re: Lze pripojit na 3f jistic vice jednofazovych spotrebicu
Přispěvatel: Viktor Klemon 05.07.2007, 15:40
Citace: Georgis Fasulis link=topic=5450.msg35931#msg35931


Takže, pokud chcete využít 3 fázový obvod (kabel) do kuchyně, mělů byste ho v té kuchyni v malé podružné rozvodnici rozjistit na pomocí 3 1f. jističů, aby to bylo košer. :-)


Len ako potom na selektivitu, zvýšiť istenie na prívode - istiť len proti skratu ?

Navrhol by som skôr 4p vypínač (aj N) a 3 samostatné ističe na prívode. Nevýhodou sú zabrané 4 moduly navyše.
Väčšina investorov sa radšej vzdá možnosti samostatného istenia, kvôli úspore.