Název: Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
Přispěvatel: Hrb 26.06.2007, 19:21
Zajímalo by mne zda mohu umístit světlo do sprchového koutu a jestli ano tak jaké.


Název: Re: Světlo v koupelně
Přispěvatel: Štefan Beláň 26.06.2007, 19:34
Ano je to možné a v dnešních moderních koupelnách i velice rozšířené.

Svítidlo musí být ve třídě II.,  v krytí min. IP 44 s dostatečnou mechanickou odolností, s proudovým chráničem 30 mA v napájecím obvodu.

To je minimum. Úplně nejvhodnější by ale bylo svítidlo napájené bezpečným napětím SELV.


Název: Re: Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 27.06.2007, 15:57
Podle mne platí ještě podmínka, že svítidlo musí být v zóně 2! Tzn. musí být ve výšce min 2,25 m nad podlahou!

Do zóny 1 obecně žádná svítidla,  kromě těch napájených pomocí SELV (bezpečné napětí) nesmí!
Snad s výjimkou takových, jež jsou do těchto prostor přímo určeny výrobcem a schváleny - osobně ale takové svítidlo neznám .


Název: Re: Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 27.06.2007, 17:51
To: Fasulis
Ještě, že podle ČSN 332000-7-701 nemusí.
Dokonce ani dle nové, která teprve vyjde.


Název: Re: Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
Přispěvatel: Milan Karvánek 27.06.2007, 18:47
Zřejmě nevyčerpatelné téma, nebo nikdo nechce hledat ve starších diskusích.
V zóně 1 mohou být instalována pouze tato zařízení, používající elektrický proud:
- ohřívače vody
- sprchová čerpadla
- Jiné upevněné zařízení používající elektrický proud, které může být účelně umístěno pouze v zóně 1,
za předpokladu, že
a) je vhodné pro podmínky této zóny; a
b) napájecí obvod je vybaven doplňkovou ochranou proudovým chráničem se jmenovitým vybavovacím
rozdílovým proudem Iδn nepřesahujícím 30 mA, v souladu s článkem 412.5.**)
ČSN 332000-7-71/701.55
Úsudek ať si udělá každý sám, co to je "jiné upevněné zařízení" a kdo určuje jestli "je vhodné".


Název: Re: Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
Přispěvatel: Štefan Beláň 27.06.2007, 21:10
Všem vyznavačům zákazů svítidel v zóně 1 v koupelnách, doporučuji k normě ČSN 33 2000-7-701 nastudovat také normu 33 2000-7-702 ed. 2 "Plavecké bazény a jiné nádrže". Snad potom pochopí principy a zásady ochrany před před nebezpečným dotykovým napětím (NDN).
 ;)
PS: Revizní technik, který neumí posoudit tak banální věc, jako je svítidlo v zóně 1, ať raději zanechá revizní činnosti.  >:(



Název: Re: Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
Přispěvatel: Jura Krikl 27.06.2007, 22:29
Revizní technik, který neumí posoudit tak banální věc, jako je svítidlo v zóně 1, ať raději zanechá revizní činnosti.  >:(
Někdy soudím že mam zonu 1 i v předsíni, obvykle když jsou děti bez dozoru a dohledu.
Objevil jsem optické vodiče světla a do sprchy a bazénů bezvadná věc. Svítí a nezlobí.


Název: Re: Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 28.06.2007, 10:33
Nejsem revizní technik. Jako projektant bych osobně nikdy do zóny 1 nikdy nic zbytečně necpal, zvlášť, když to vůbec není nutné, ani svítidlo ne. Jsem proti tomu a to i v případě, že na to bude papír od výrobce. Při dnešním šlendriánu kvality, jaký všeobecně obecně na trhu panuje, bych tomu prostě nevěřil. Proč zbytečně zvyšovat rizika úrazu, když nemusím? Proč si cpát mermomocí 230V do vany?
Normu na bazény nemám, neboť se bazénámi neživím a netušil jsem, že pro pochopení ČSN 332000-7-701 o koupelnách musím nejprve prostudovat ČSN 332000-7-702 - nějak to v té sedmsetjedničc e zapomněli uvést.  :-X