Název: Jak uzemnit dřevostavbu opláštěnou slaměnými panely stramit? Přispěvatel: banan 21.06.2007, 13:51 Prosím poraďte jak uzemnit dům, když se jedná o dřevostavbu opláštěnou ¨slaměnými panely "stramit".
Mám zalité základy, skříňka s jističi bude v zádveří. Zemnící pásek do základů jsem nedával, protože byly plné vody. Hodlám to řešit zemnící mi tyčemi. Dům bude bez hromosvodu. Název: Re: uzemnění dřevostavby Přispěvatel: Pavel Ryšavý 21.06.2007, 14:01 Citace Zemnící pásek do základů jsem nedával To je škodaProjekt elektro to neřeší? Vrátit projektantovi at to dodělá. Název: Re: Jak uzemnit dřevostavbu opláštěnou slaměnými panely stramit? Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.06.2007, 07:48 Opravdu bude dům bez hromosvodu? Co taková anténa? Kovová vložka v komíně? To jsou všechno konstrukční prvky, které je možné požadovat za náhodné jímače. A když je neuzemníme, nemůžeme vyloučit, že to, co zachytí, nebudou mít odvést a tak to "přeskočí" na něco, co bude uzemněné, třebu přívod plynu, elektroinstala ci,...
Název: Re: Jak uzemnit dřevostavbu opláštěnou slaměnými panely stramit? Přispěvatel: Jan Hájek 22.06.2007, 11:33 Samozřejmě je lepší když takovýto velmi hořlavý objekt hromosvod mít bude, ale v případě rozhodnutí majitele ho nezřizovat, tzn. akceptuje riziko a vyřeší ho třeba pojistkou nebo vlastními prostředky je možno mít objekt bez hromosvodu.
V každém případě, bych ale doporučoval provést analýzu rizika dle ČSN EN 62305 - 2, aby toto rozhodnutí nebylo pouze subjektivní a nezpůsobilo majiteli v budoucnu nějaké komplikace. PS:velká škoda toho základového zemniče :'( Název: Re: Jak uzemnit dřevostavbu opláštěnou slaměnými panely stramit? Přispěvatel: Milan Selezan 24.06.2007, 08:41 Neuvádzate aspoň orientačne údaj o rozmeroch objektu a jeho situovanií. S tými tyčami asi nedosiahnete požadovaný zemný odpor a bude poterbný obvodový zemnič páskom FeZn. No a čo s tým bleskozvodom? Tak si pozrite fotografie z iného diskuzného príspevku "Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!" a nepotrebujete ani ďaľší komentár.
|