Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Rudolf Parisch 29.05.2007, 21:16



Název: Mohu použít armatury v základové desce jako strojený zemnič?
Přispěvatel: Rudolf Parisch 29.05.2007, 21:16
Mohu použít armatury v základové desce a základech jako strojený zemnič? ..i pokud jsou provařeny ? ....já myslím,že ne,ale dnes jsem se přichomítl k situaci na stavbě kde bylo toto provedeno ... k armatuže byla přivařená FeZn 10 a vyvedena ze základů jako vývod pro hromosvodové vedení ... firma která tot provedla tvrdila,že je to běžný postup ...


Název: Re: Mohu použít armatury v základové desce jako strojený zemnič?
Přispěvatel: Josef Nosek 29.05.2007, 21:48
Pro uzemnění se mají používat především náhodné zemniče, pokud vyhovují. To bylo již doporučeno v normě 33 2050, která platila od roku 1985. Nová norma ČSN 33 2000-5-54 v čl.542.2.1.N1 to také doporučuje.


Název: Re: Mohu použít armatury v základové desce jako strojený zemnič?
Přispěvatel: Vladimír Huba 30.05.2007, 01:47
Armatúra v základovej doske sa vo všeobecnosti nepovažuje za strojený zemnič, ale za náhodný zemnič (len pre ujasnenie pojmov - viď prvá veta vašej otázky).

Súhlasím s p.Noskom - je to možné. Len by som dodal niekoľko podmienok:
- podmienka min.prierezu výstuže (armatury)
- podmienka uloženia - vonkajší (vnější) obvod, čo možno najnižšie
- podmienka vodivého spojenia - zvary
- podmienka ochrany pred koróziou - spoje aj vyústenie na povrch

Pri dostatočnej hĺbke základovej dosky vrele odporúčam tento spôsob zemnenia.


Název: Re: Mohu použít armatury v základové desce jako strojený zemnič?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 30.05.2007, 08:37
Ta "přivařená FeZn 10 " musí být připojena a vyvedena izolovaně tak, že se vám Zn nesmí nikde setkat s betonem.
Je třeba pamatovat na to, že i v betonu může docházet ke korozi u výztužných vložek nacházejících se u okraje nebo u dna základu. U výztuže samotné vzhledem k profilům to nemusí vadit, a ale ty svary je vhodné udělat větší. 


Název: Re: Mohu použít armatury v základové desce jako strojený zemnič?
Přispěvatel: Milan Karvánek 30.05.2007, 09:44
Možné to je, při splnění ČSN 332000-5-54, zejména tab.54NL ; čl.542.2.1.N1 ; čl.542.2.2.N4. 1 až 5 .
Antikorozní ochrana základového zemniče na výstupu z betonu je nakreslena na obr. v příloze NK (100 mm v a 200mm vně betonu)