FYI: K čemu je jističochránič bez N pólu
    Když se třicetiletý soused zeptal, kam připojit jednofázovou zásuvku za třípólový jističochránič bez vodiče N, bylo jasné, že nejde jen o jednu zásuvku. Takový přístroj je určen pro třífázové obvody, v nichž proud teče pouze vodiči L1, L2 a L3. Co ale skutečně hlídá a proč mu nevadí rozdílné zatížení fází? Rozhodující není zapojení motoru do hvězdy nebo trojúhelníku, ale cesta, kterou se proud vrací. Chyba v pochopení vodičů N a PE přitom může změnit správnou ochranu v nebezpečné zapojení. Poznáte, kdy třípólový jističochránič stačí a kdy už je nutné jiné provedení?
   
(http://elektrika.cz/14/126-fi-bez-n-4.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/fyi-k-cemu-je-jisticochranic-bez-n-polu)

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/fyi-k-cemu-je-jisticochranic-bez-n-polu)
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Kam připojit 1f zásuvku za 3f jističochránič bez vodiče N?
   


Název: Re: Kam připojit 1f zásuvku za 3f jističochránič bez vodiče N?
Přispěvatel: Jan Kelbich 22.07.2026, 10:18
Vidím v článku nejasnost :

Citace
Když za mnou přišel třicetiletý soused a zeptal se, jak připojí jednofázovou zásuvku za proudový chránič 3+N, významně jsem se na něj zahleděl ...
V článku se ale píše o 3P chrániči - bez N.



Název: Re: Kam připojit 1f zásuvku za 3f jističochránič bez vodiče N?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.07.2026, 11:24
Kombíky 3L sice existují (pokud si vybavuji, tak nejvyšši řada Eaton a specialy od Siemens, ale pochybuji, že budou buhvíjak rozšířené i vzhledem k ceně).


Název: Re: Kam připojit 1f zásuvku za 3f jističochránič bez vodiče N?
Přispěvatel: Václav Třetí 22.07.2026, 15:08
Třípólové chrániče jsou  jen minimálně v průmyslu, v domácnostech nejsou (zaplať Pán Bůh).  Jednofázový odběr - zásuvka připojit nejde. Používat v našich sítích 3L chránič je anachronismus, lze ho bez obtíží nahradit 3L+N a omezení mizí.

Edit:
Abych nebyl tak kategorický, je to možné přes oddělovací trafo 400/230V, to poněkud ztrácí smysl s ohledem na náklady a potřebný prostor.


Název: Re: Kam připojit 1f zásuvku za 3f jističochránič bez vodiče N?
Přispěvatel: Jiří Kantner 22.07.2026, 16:17
Popsaný typ jističochránič e je podobně vzácný jako trus z houpacího koně. Onen soused bude nejspíš pohádková bytost, protože si elektomateriál opatřuje nikoliv koupí ale zázrakem nebo jiným nadpřirozeným způsobem. (dance)
MOžná že zafungoval efekt dokonale zpracovaný v jednom fimu kde "hrdina" nakupuje výhodně v bazaru a akumuluje a následně nakoupené věci různě směnuje: "Sice jsou všechny levé (boty),  ale nekupte to, když je to tak levný. "

Teď me napadlo jak má takový jističochránič udělané testovací talčítko - tohle schema co je zde počítá s přímým ovládáním vybavovací cívky, zatímco  lepší  varianta by mi přišla simulovat  unikající proud v součtovém trafu pomocí dalšího vodiče, která bude zapojený  "obráceně".
K pitvě takového přístroje se asi nedostanu.


Název: Re: Kam připojit 1f zásuvku za 3f jističochránič bez vodiče N?
Přispěvatel: Václav Třetí 22.07.2026, 17:48


Teď me napadlo jak má takový jističochránič udělané testovací talčítko


Jednoduše, jeden přívod k testovacímu obvodu z přívodu, druhý konec z výstupu.


Název: Re: Kam připojit 1f zásuvku za 3f jističochránič bez vodiče N?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.07.2026, 09:51
Zde příklad popisovaného jističochránič e
FRBmM-B16/3/003-A Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ A, char B, 3-pólový, In=16A


Název: Re: Kam připojit 1f zásuvku za 3f jističochránič bez vodiče N?
Přispěvatel: Jan Yossarian 26.07.2026, 22:04
Popsaný typ jističochránič e je podobně vzácný jako trus z houpacího koně. Onen soused bude nejspíš pohádková bytost, protože si elektomateriál opatřuje nikoliv koupí ale zázrakem nebo jiným nadpřirozeným způsobem. (dance)
MOžná že zafungoval efekt dokonale zpracovaný v jednom fimu kde "hrdina" nakupuje výhodně v bazaru a akumuluje a následně nakoupené věci různě směnuje: "Sice jsou všechny levé (boty),    ale nekupte to, když je to tak levný. "
Pane Kantere, nevím, na jakých souřadnicích žijete, ale uvedené fíčko je neobvyklé asi jako když někdo chce v Česku třífázový bojler. Dostávám podobné reakce jako je ta vaše.


Název: Re: Kam připojit 1f zásuvku za 3f jističochránič bez vodiče N?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.07.2026, 09:59
Několikrát jsem ho v průmyslu zažil, ale troufam si rvrdit, že se jedná spíše o kuriozitu.
V domáckých podmínkách si jeho uplatnění nedokáži dost dobře představit, navíc proč by někdo kupoval takovou drahou specialitu a pak ji neuměl zapojit.


Název: Re: Kam připojit 1f zásuvku za 3f jističochránič bez vodiče N?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.07.2026, 13:45
Zde příklad popisovaného jističochránič e
FRBmM-B16/3/003-A Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ A, char B, 3-pólový, In=16A