HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Eduard Kučera 27.04.2007, 23:00



Název: Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
Přispěvatel: Eduard Kučera 27.04.2007, 23:00
Situace :

obvod do soustavy TN-S:
použili kábel CYKY-J 4x35 (4Bx35) a vodič 35 mm2  čiernej farby vedený súbežne s uvedeným káblom, ktorý preznačili na koncoch návlačnými zmršťovacimi bužírkami svetlo-modrej farby na účel stredného vodiča (N).

Je toto riešenie vobec normami povolené? Može sa takto preznačiť vodič čiernej farby, ktorý má slúžiť ako stredný vodič? (je to v súlade s  EN 60 446 č.l.3.2.2?) Može sa viesť samostatne stredný vodič, mimo obloženia kábla, ktorá norma a čl. to rieši ?



Název: Re: Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
Přispěvatel: Štefan Beláň 27.04.2007, 23:03
2) Nesmí!  (plc)


Název: Re: Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
Přispěvatel: Eduard Kučera 27.04.2007, 23:08
2) Nesmí!  (plc)


pan Beláň poprosím pokial možete aj uviesť normu a čl. s ktorou to je rozpore


Název: Re: Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 28.04.2007, 09:08
To Kučera: A proč ten přiložený vodič N nemůže být světle modrý?

Na druhou stranu jsou ale pochopitelné případné ekonomické tlaky investora při přechodu soustavy z TN-C na TN-S, kdy doplnění N vodiče, po celé délce trasy svázaného stahovacími páskami s původním 4B kabelem vyjde neporovnatelně levněji, než výměna celého přívodního kabelu. Neobhajuji toto řešení, ale do doby nejbližší rekonstrukce by to snad mohlo být tolerováno - jde o to, jak při revizi "vyložit" to společné obložení. Nebo je to opravdu tak neprůstřelné? Samozřejmě, neuvažuji případy, kdy se v nové instalaci nevhodně díky neznalosti provozu zvolí hlavní přívody podružných rozvaděčů v TN-C a pak se vzápětí, z důvodu např. montáže slaboproudých technologií, musí přejít na TN-S.


Název: Re: Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
Přispěvatel: Záhyna Lubomír 28.04.2007, 19:12
Problém nastane, když chcete sehnat 70m buď příslušného kabelu nebo vodiče s izolací barvy modré, pak vám nabídnou 2000m a co s tím. Tak se přikloníte k řešení nouzovému a "neřemeslnému".


Název: Re: Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
Přispěvatel: Štefan Beláň 28.04.2007, 20:04
TO: Kučera

Těch článků norem je víc. Základní norma je ČSN 33 2000-5-52, čl. 520.N3.6.

Zásada je, aby všechny pracovní vodiče, tj. vodič N i PEN,  byly pod společným obložením (svazku, trubce... apod.).

Jedině vodič PE nemusí být pod společným obložení a může byt společný i pro více obvodů.


Název: Re: Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
Přispěvatel: Petr Přikryl 28.04.2007, 20:16
Varianta která se v tomto případě také používá je zeleno/žlutý vodič v kabelu se použije jako vodič N a vedle kabelu se uloží uloží další zeleno/žlutý vodič jako PE.


Název: Re: Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
Přispěvatel: Štefan Beláň 28.04.2007, 20:49
TO: Přikryl

Již jsem se s podobným řešením také setkal. Bylo to v době, kdy na trhu byl nedostatek kabelů 5C. Je nutné si ale uvědomit, že to také není v souladu s platnými předpisy (porušené předpisy o značením a přeznačovaní vodičů). :(

Osobně bych tuto variantu pokládal za méně nebezpečnou a přijatelnější, než je uložení vodiče N vedle kabelu! (!)


Název: Re: Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
Přispěvatel: Eduard Kučera 07.05.2007, 08:03
Dodávatel  odpovedal :
1) podľa 60446  označenie barvou po celej dlžke vodiča je len doporučené čl.3.1 !

2)podľa 33 200-5-52 stredný vodič sa može klásť s vodiči krajními aj v tesnej blízkosti !

zaujímavý výklad ....


Toto som ešte našiel :

farba neutrálneho (stredného) vodiča však rieši aj HD208 S2 kde pri jednožilových kábloch a izolovaných vodičoch sa na izoláciu musí použiť  - modrá farba


Název: Re: Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
Přispěvatel: Jiří Macků 14.05.2013, 11:30
V ČSN 33 0165 je v kapitole 9.3.2 uvedeno:
Pokud se v elektrickém zařízení (dnes instalace) setkají izolované vodiče s barevným značením podle dřívějších předpisů a norem s barevným označením podle této normy, musí se
a) ochranný vodič označený světlešedou barvou po ověření správnosti konců označit na koncích (např. návlačkami) kombinací barev zelená/žlutá
b) Střední vodič označený světlešedou barvou po ověření správnosti konců označit na koncích (např. návlačkami) světlemodrou barvou