VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Vítek B 23.10.2024, 10:28



Název: Lze vložit kabel do plechového žlabu při nedodržení vzdálenosti s od hromosvodu?
Přispěvatel: Vítek B 23.10.2024, 10:28
Je možné řešit nedodrženou vzdálenost s kabelu od jímacího vedení vložením kabelu do plechového žlabu a ten spojit s jímacím vedením?

Plechový žlab tak použít jako stínění dle ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.2 h) (cituji: Kde je instalován systém ochrany před bleskem, - silové a návěstní kabely musí být odděleny od svodů systému ochrany před bleskem (LPS) buď minimální vzdáleností, nebo použitím stínění. Minimální vzdálenost musí určit projektant LPS v souladu s EN 62305-3)

Je to v souladu s ČSN EN 62 305 ed.2?

 (poklona)


Název: Re: Lze vložit kabel do plechového žlabu při nedodržení vzdálenosti s od hromosvodu?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 23.10.2024, 11:24

Viz
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,47006.0.html