Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Pavel Max 13.04.2007, 13:27



Název: Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
Přispěvatel: Pavel Max 13.04.2007, 13:27
Prosím o názor zde přítomných odborníků na stupeň krytí přívodky mobilní buňky
umístěné vně vozidla. Dle ČSN 33 2000-7-701je dáno následující:
čl. 717.55.01 Zařízení užité k připojení buňky ke zdroji musí být v souladu s následujícími požadavky:
                    - vidlice a zásuvky musí mít minimální stupeň ochrany krytem            IP44, pokud jsou umístěny vně
                    - zařízení přívodu do buňky musí mít minimální stupeň ochrany krytem IP55
čl. 717.55.02-zásuvky umístěné vně buňky musí mít minimální stupeň ochrany krytem IP54

Dle mého názoru není krytí přívodky do vozidla stanoveno jednoznačně.


Název: Re: Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
Přispěvatel: Miroš Jan 13.04.2007, 20:27
Pane Maxa, prosím podívejte se ještě jednou na tu normu ?
ČSN 33 2000-7-701 je pro koupelny a né pro pro mobilní buňky   ??


Název: Re: Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
Přispěvatel: Štefan Beláň 13.04.2007, 21:21
Osobně v ustanovení normy ČSN 33 2000-717 nenalézám rozpor.
Důležitá je ochrana proti vodě, a ta je v obou případech pro zásuvku vně stejná IPX4.   ::)
Ustanovení o zařízení přívodu IP55, si vysvětluji jako kabelovou spojku, krabici či jiné zařízení, které je součástí přívodu.  ;)
To znamená, že nestačí pérový kryt (víčko),  ale kryt a spojení zajištěné závitem.

Dále článek 717.55.02 se týká zásuvek napojených z buňky, nikoliv přívodní pevné vidlice.


Název: Re: Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
Přispěvatel: Pavel Max 13.04.2007, 21:45
pro Miroš jan

Omlouvám se za špatně uvedenou normu, správně melo být pochopitelně
uvedeno ČSN 33 2000-7-717