Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Rah 10.04.2007, 16:55



Název: Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
Přispěvatel: Rah 10.04.2007, 16:55

Chci na chatě navýšit hlavní jistič (nyní 3*25A, a poté si přidělat nové okruhy na ohřívače vody.)
Ale nyní hlavní jistič
a) není na hraně pozemku, ale ve výklenku vnější zdi 10 metrů od plotu
b) elekřina se svádí ze tyče na střeše
c) rozvodnice je na dřevěných deskách
d) staré jističe, dvoudrátové okruhy (bez ochranného vodiče)

Jde mi o to, zda mi navýší hlavní jistič, aniž bych musel
a) dát hlavní jistič a elektroměr na hranu pozemku
b) změnil přípojku na měď o průřezu min 10mm (tj. ze střechy k plotu, tam hodiny, a od plotu zpět do domu
c) Kompletně předělal všechny jističe (i staré okruhy),  protože to je na dřevě
d) nějak měnil dvoudrátové vedení na třídrátové


Jinak pro úplnost, jde o Prahu Východ


Název: Re: Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
Přispěvatel: Milan Karvánek 10.04.2007, 20:22
A budujete v té chatě nějakou speciální provozovnu s enormním příkonem? Já přes jistič 3x25A provozuji kompletně elektrifikovan ý byt (vč. TUV+TV) nadstandartníc h rozměrů a jistič mi nepadá ani náhodou.  :)


Název: Re: Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
Přispěvatel: Martin Bauer 11.04.2007, 11:17
Píšete "ohřívače vody" - bude jich víc? Jaký bude jeho/jejich příkon?

Praxe z Karlovarska:
Při připojení ohřívače vody do 2 kW není třeba žádat o technicko-obchodní vyjádření.
Elektroměrová deska / rozvaděč MUSÍ být vydrátována dle platných připojovacích podmínek distributora (ČEZ) a vyplnit přihlášku s potvrzením registrované firmy nebo přiložit revizní zprávu na měření.


Název: Re: Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
Přispěvatel: Georgis Fasulis 11.04.2007, 12:27
Pro Martina Bauera: O navýšení hlavního jističe rozhoduje váš dodavatel elektrické energie, nikdo jiný. Pokud se mění i vlastní přípojka, je dodavatelem elektřiny vyžadována i změna umístění elektroměru a to na hranici pozemku.
Pokud hodláte rekonstruovat i vlastní elektroinstala ci, jste povinen tuto zhotovit v souladu s dnes platnými ČSN - to je ten váš "třídrát",  chrániče atd...  Rekonstrukci může provést pouze firma nebo fyzická osoba k těmto pracem oprávněna. Před uvedením rekonstrukce do provozu jste povinen nechat si zhotovit výchozí revizi elektro.


Název: Re: Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
Přispěvatel: Martin Bauer 11.04.2007, 13:31
To pan Fasulis:

Pane kolego zajisté máte pravdu. Nic méně já o žádném navýšení hlavního jističe nepsal. Pouze jsem podával informace o praxi při připojení ohřívače vody na karlovarsku.

Mám za to, pokud tazatel Rah uvažuje o připojení jednoho ohřívače, tak lze, pokud to dovolují podmínky v místě, použít stejný postup. Nepsal jsem nic o "třídrátu" a zatím ani nehodlám nic rekonstruovat.

Pokud jde o váš příspěvek, máte zajisté pravdu. Pokud se dělá rekonstrukce přípojky je potřeba měření umístit na hranici pozemku. Ale není to pravidlem. Záleží na domluvě s dodavatelem elektřiny. Toliko má zkušenost.


Název: Re: Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
Přispěvatel: Rah 11.04.2007, 15:12
Větší jistič potřebuji protože tam je cirkulárka, 3F čerpadlo ve studni, v kuchyni spotřebiče (mikrovlnka, varná konvice),  a do toho chci ohřev vody v kuchyni, a v koupelně.
Takže je velká šance, že se něco spolu setká, a nějaká fáze se přetíží.
Protože ohřívače vody chci průtokové, ne zásobníky, takže mají jištění 1*25, tak proto řeším to navýšení, protože tam stačí málo, a hup a jsem přes 25 :(((
Takže jen se ujistím: Jakmile si nechám zvýšit hlavní jistič, tak musím:
1) na hranu pozemku (to jste mi už poradili)
Ale co 2) cu10mm a co stav rozvodu v domě, tj. Nové jističe, na bakelitu (ne dřevě),  chránič),  a vedení včetně ochraného vodiče)
Odpoví mi prosím někdo?


Název: Re: Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
Přispěvatel: Georgis Fasulis 11.04.2007, 15:38
To Bauer: Přijměte mou omluvu, normálně jsem odpovídal tazateli a místo něj (RAH) jsem napsal Vaše jméno - stalo se to asi proto, protože jsem si zrovna dočetl váš příspěvek - normální myšlenkový překlep, nic víc.
Takže se opravuji, můj příspěvek byl adresován tazateli, nikoliv vám, ještě jednou se omlouvám.


Název: Re: Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
Přispěvatel: Georgis Fasulis 11.04.2007, 15:43
To Bauer: Ještě k tomu umístění el-měru: samozřejmě máte pravdu, rozhoduje o tom dodavatel el. energie. I já měl původně napsáno v textu slůvko "většinou",  ale protože z vlastní zkušenosti vím, že dodavatel téměř vždy chce, aby elektroměr byl na hranici pozemku, pokud je oplocen, slůvko jsem vymazal, abych nedával tazateli falešné naděje.  :)


Název: Re: Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
Přispěvatel: Georgis Fasulis 11.04.2007, 16:01
To Rah: Kvůli pouhému navýšení hlavního jističe ještě nepotřebujete přemisťovat elektroměr, alespoň doufám, že to po vás nebudou chtít. To by mohli chtít až v případě rekonstrukce celé přípojky. Navýšení hl. jističe si dobře rozvažte, pohodlí v podobě velkého výkonu průtokových ohřívačů zaplatíte velkým paušální navýšení za elektroměr bez ohledu na spotřebu.


Název: Re: Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 11.04.2007, 16:09
c) rozvodnice je na dřevěných deskách
d) staré jističe, dvoudrátové okruhy (bez ochranného vodiče)...
Ze všeho nejdříve bych doporučil provést rekonstrukci el.instalace a současně s ní bych případně zažádal o zvýšení proudové hodnoty jističe. Dále, u domácností se platí poplatek za zvýšení, za 1A  500Kč, nevím jak je to u chaty. Podle Vámi popisovaného stavu el.instalace je provoz zařízení nebezpečný a další zvýšení odběru by vám mohlo taky chatičku zničit, nemluvě o možném úrazu el.proudem.


Název: Re: Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
Přispěvatel: Milan Karvánek 11.04.2007, 18:24
TO: Rah> Máte svojí hlavu, dělejte jak myslíte  :).
Plně elektrifikovan é domácnosti včetně přímotopného vytápění běhají běžně na 3x25A. Kolik A bere Vaše cirkulárka atp... ?
Je to otřepaná rada, ale nezbývá než vám doporučit abyste se obrátil na projektanta, který vám podle vašich požadavků vše spočítá a navrhne řešení.
A ještě téma k úvaze: o co je výhodnější instalovat 2 průtokové ohřívače 1x25A než 1 akumulační boiler 1x10A? Už jste se někdy umýval pod průtokovým ohřívačem? A vyhovuje vám to, (tedy množství a průtok vody)?


Název: Re: Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
Přispěvatel: Miroš Jan 11.04.2007, 22:23
TO Rah.
V prvé řadě bych si nechal vypracovat projektovou dokumetaci, a teprve poté bych přemýšlel  co dál. U VČE (dnes ČEZ),  se nejdříve podala žádost na navýšení jističe před elektroměrem, zároveň s HDO, protože distributor znal přesné podmínky v místě připojení, (dostatečná rezerva příkonu, např.),  a za další si ČEZ uložila zákazníkovi co a jak s měřením.