VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jakub Halcin 22.01.2024, 21:29



Název: Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
Přispěvatel: Jakub Halcin 22.01.2024, 21:29
Mám dům v probíhající rekonstrukci s oddáleným hromosvodem a přepěťovou ochranou 1+2 v  rozvaděči za HDS před jističi/chrániči. V rámci "oprav dům po babičce" se oproti projektu chystám přidat předokenní rolety a bohužel mi 2ks rolet vycházejí příliš blízko svodu. Rolety jsou ovládány po CYKY 4x1 (klasicky po drátě přehozením fáze). Bohužel ty 2ks jsou každý na jiné straně domu, takže to budou dva samostatné okruhy k vyřešení.

Návrh mého projektanta byl, abych ty rolety prostě připojil k hromosvodu.

..vzhledem k tomu, že dům bude o 3 bytových jednotkách a má fotovoltaiku, tak se mi takový nápad vůbec nelíbí a šel bych raději cestou instalace přepěťovek.

Můžete mi doporučit nějaký konkrétní produkt, který je pro takovou instalaci vhodný (tzn. funkční a nepředražený)?

Sám s tím asi nemám tolik zkušeností, abych si finančně/funkčně nenaběhl. Předpokládám, že umístím rozvodnice s přepěťovkou rovnou venku na budovu do dostatečné vzdálenosti od hromosvodu, odtud stáhnu na ekvipotenciáln í svorky + udělám prostup do budovy k ovladači.


Název: Re: Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
Přispěvatel: Jan Hájek 23.01.2024, 08:34
Pokud tam máte konektor Hirschmann STAK 3/STAS 3 půjde použít tato SPD.


Název: Re: Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
Přispěvatel: Peter Lovacký 23.01.2024, 08:47
dům v probíhající rekonstrukci s oddáleným hromosvodem

Návrh mého projektanta byl, abych ty rolety prostě připojil k hromosvodu.
Hmm, oddialený by mal ostať oddialeným,... prečo to tí projektanti vlastne robia...  :(  .. vedia niečo viac..? ?

2ks rolet vycházejí příliš blízko svodu.
Cca..? ?


Název: Re: Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.01.2024, 12:26
bohužel mi 2ks rolet vycházejí příliš blízko svodu
Co to je “příliš blízko”? Více nebo méně než “dostatečná vzdálenost s”?


Název: Re: Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.01.2024, 12:30
Pokud je vzdálenost s nevyhovující, mělo by se spojit, abychom neriskovali přeskok.
Ono je to hodně o spolupráci více profesí, často by se některé nedostatečné vzdálenosti daly řešit úpravou trasy svodu.
Lepší než to spojit a zbořit tím celou koncepci ochrany


Název: Re: Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.01.2024, 16:47
...
Ono je to hodně o spolupráci více profesí, často by se některé nedostatečné vzdálenosti daly řešit úpravou trasy svodu.
.....

Komunikace mezi profesemi (i projekcí) je nešvarem mnoha staveb. Občas vidím i to, že na místo vzájemné spolupráce si spíše vzájemně škodí.

S tím by se mělo něco dělat   (drinks) (norm)


Název: Re: Jakou přepěťovou ochranou doplnit venkovní žaluzii příliš blízko LPS?
Přispěvatel: Halcin 23.01.2024, 22:35
 O0 Přepočítal jsem vzdálenost s pro umístění rolety a vychází mi z toho oddálení 13 cm ve vzduchu, což by o 2cm splňoval současný stav. Asi ten svod dokáži trochu na úkor estetiky posunout na nějakých 30 cm, takže to udělám.

Jinak v mém případě si nemyslím, že by byla na vině souhra profesí.. ten hromosvod byl navržený slušně, ale v půlce stavby (hromosvod již instalovaný) přišla možnost dotace a žaluzie tam původně být neměly.

O ochranu samotných motorů v roletách mi nejde, spíš potřebuji zamezit zavlečení přepětí k měničům fotovoltaiky. Byla by škoda kvůli roletě za 4k odpravit měniče za 200k.