Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: JirkaBab 06.04.2007, 07:12



Název: Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
Přispěvatel: JirkaBab 06.04.2007, 07:12
Čím může být způsobován výpadek hlavního jističe?

Mám elektrický ohřívač vody a při zapnutí a nahřátí (cca40min) dojde k vyhození hlavního jističe (FI - 40A).
Ohřívač  je připojen přes jistič 16A, ale ten při výpadku zůstane v zapnutém stavu.
Asi před 2 měsíci jsem měnil keramické topné těleso (není ponořeno ve vodě - suché) za nové a fungovalo vše bez problémů.
Tento týden však dochází k pravidelným výpadkům a nevím, čím to může být způsobeno
(už jsem vyměnil stykač, jistič 16A i tepelné čidlo).
Můžete mi prosím poradit?


Název: Re: Výpadek hlavního jističe od el. ohřívače vody
Přispěvatel: Štefan Beláň 06.04.2007, 07:34
1) Máte přetížený hlavní jistič  = celkový proud je vyšší jak 40A, nebo
2) je vadný hlavní jistič, nebo
3) to vůbec nesouvisí s bojlerem a závada je na jiném spotřebiči (jiné části instalace).

Jako první krok doporučuji změřit celkový proud na přívodu.  (jednicka)

PS: Ale koukám, že píšete hl. jistič ale uvádíte FI, tj. chránič?? A to je velký rozdíl!!  >:(


Název: Re: Výpadek hlavního jističe od el. ohřívače vody
Přispěvatel: Michal Slabý 06.04.2007, 07:38
Podle toho, jak popisujete závadu je možné, že hlavní jistič je unaven. Jestli vám vypadává ikdyž nepoužíváte ohřívač, tak ho nachte vyměnit.


Název: Re: Výpadek hlavního jističe od el. ohřívače vody
Přispěvatel: JirkaBab 06.04.2007, 07:50
Omlouvám se, myslel jsem výpadek chrániče (FI-40A). Musí to způsovovat ohřívač, protože když vypnu jistič, přes který je ohřívač napojen, tak k žádným výpadkům nedochází.


Název: Re: Výpadek hlavního jističe od el. ohřívače vody
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.04.2007, 08:06
Měl by jste to upřesnit, FI je označení pro proudový chránič, nikoliv pro jistič. Proudový chránič je jiný způsob ochrany než jistič, v podstatě by se dalo říct, že kromě jiné také hlídá poškození izolace u spotřebičů nebo u instalace.
Zatímco jistič potřebuje v podstatě zkrat, aby v tomto případě vypnul, u chrániče stačí opravdu jen lehké poškození izolace, je mnohem citlivější.
Předpokládám podle vašeho popisu, že máte jeden centrální chránič "na všechno". To jistě není ideální řešení, při výpadku nejde vůbec nic. Vhodnější by bylo použít více chráničů, něteré problematické věci úplně samostatně. Samozřejmě, že to u stávající instalace nemusí být lehce realizovatelné, většinou nebývá místo v rozvodnici. Další věcí je také finanční náročnost.  Někteří kolegové zastávají názor, že boiler vůbec nemá být připojen přes chránič, ale já si to nemyslím. Proudový chránič je dost významný bezpečnostní prvek, který zásadně zvyšuje celkovou bezpečnost instalace, a rozhodně nevypadává "bez důvodu".
Pokud je tedy vše v pořádku, chránič by vypadávat neměl. Každý spotřebič (zvlášť tepelný) má nějaké unikající proudy, které samy o sobě nemusí znamenat závadu, ale v součtu více spotřebičů to může chránič vypínat. Nicméně u bytu nebo RD by to musela být hooodně nadstandartně vybavená domácnost :)
Dlužno také poznamenat, vypínání chrániče vůbec nemusí souviset s boilerem, ale předpokládám že toto jste si asi vyzkoušel.
U boileru, který nemá topné těleso ve vodě, ale "na suchu",  může být tato závada způsobena tím, že těleso není správně osazené. Podobný systém je použitý u boilerů Dražice (není to ono?). Topné těleso je vlastně taková pružinka namotaná na keramickém jádru. No a ta pružinka se po nahřátí trochu vytáhne a může se dotknout kovové jímky, ve které je těleso uložené.
Někdy stačí těleso vyndat a trochu pootočit, tak aby bylo přesně v ose jímky. Někdy je ovšem nutné těleso vyměnit.


Název: Re: Výpadek hlavního jističe od el. ohřívače vody
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.04.2007, 08:20
Koukám, že než jsem nadatloval svůj příspěvek, přišly jiné odpovědi ...
S tou "únavou" čehokoliv se mi to moc nezdá...
Doplním - zkuste vyndat to těleso bezprostředně po tom, co to opět vybaví chránič, ale ať se nespálíte :)
Jestli bude nějaká část toho topného vodiče přečnívat, bude to ono...


Název: Re: Výpadek hlavního jističe od el. ohřívače vody
Přispěvatel: J. Novák 06.04.2007, 08:51
Setkal jsem se s ponorným ohřívačem, který vyhazoval po 3-5 minutách proudový chráníč 30mA. Proměřil jsem odpor povrchú topné spirály (kovový povlak) proti ochrannému vodiči a naměřil jsem cca 1-2MOhm. Ovšem v některých místech je 10-20kOhm, což znamená reziduální proud 11,5-23mA. Zřejmě izolace mezi topným tělesem a kovovým povrchem měla svá nejlěpší léta za sebou. Měření jsem prováděl ve studeném stavu, za tepla to může být asi odlišné.
Proudový chránič svým vybavením upozornil na sníženou bezpečnost spotřebiče, jistič by vypadl až při tvrdém zkratu. Spotřebič letěl ihned do odpadu, bezpečnost je prioritní, přestože majitelka jej chtěla ještě další léta používat.
Nevím, neznám konstrukci boileru s tělesem na suchu. Snad někomu moje informace pomůže.


Název: Re: Výpadek hlavního jističe od el. ohřívače vody
Přispěvatel: Aleš Hrabal 06.04.2007, 19:12
Zkuste se ještě podívat jestli na nějakou část elektr. zařízení v bojleru nekape voda.Jestliže se to stává po 40-ti minutách,může taky svou roli zahrát objemová roztažnost vody.


Název: Re: Výpadek hlavního jističe od el. ohřívače vody
Přispěvatel: Miroš Jan 06.04.2007, 21:02
Doporučil bych vám dobrého elektrikáře, s klešťovýn ampérmetrem, s měřícím rozsahem 1 mA, a měřit proud vodiče PE u boileru.  :)


Název: Re: Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
Přispěvatel: Jiří Hrubý 07.04.2007, 12:31
Setkal jsem se se stejnou závadou u boileru z Dražic. Mohl za to rez který se po šupinkách odlepoval od stěn jímky. Stačilo vzít ocel. kartáč a jímku pročistit.