Název: Máte někdo zkušenost s ovlivňováním kompenzačních rozvaděčů po instalaci FVE? Přispěvatel: Pavel Čermák 01.06.2023, 19:40 Konkretně se mě už dvakrát stalo, že stávající systém kompenzace po instalaci FVE
začal "zmatkovat" -nebyl schopen udržet nastavený cos. Měniče by dle mých informací měly být kompenzovány na cos. 1 Název: Re: Máte někdo zkušenost s ovlivňováním kompenzačních rozvaděčů po instalaci FVE? Přispěvatel: GDPR 02.06.2023, 09:38 Nepíšete o jak velkou FVE se jedná. Protože u FVE nad 100 kW není cos 1, ale elektrárna musí umožňovat řízení účiníku (viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-79#f4813819 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-79#f4813819)). Tak jestli se vám tam náhodou vzájemně "nemlátí" dispečerské řízení se stávající kompenzací?
Název: Re: Máte někdo zkušenost s ovlivňováním kompenzačních rozvaděčů po instalaci FVE? Přispěvatel: Pavel Čermák 02.06.2023, 17:01 Jde o malé FVE cca 20kWp a kompentace je regulována Novarem
cos klidně lítá od -0,30 do +0,50 a vzhledem k nastavení nabíjecích a vybíjecích dob nelze dosáhnou vyregulování. Název: Re: Máte někdo zkušenost s ovlivňováním kompenzačních rozvaděčů po instalaci FVE? Přispěvatel: Vlado Konrád 02.06.2023, 17:46 Nemyslím si , že je práve tento regulátor určený na kompenzovanie jaloviny indukčeného charakteru ,vám vykompenzuje jalovinu kapacitného chrakteru. FVE má zvyčajne dodávku kapaciného charakteru , neviem si prsedstaviť indukčnú .Slušný striedač kompenzuje sám účinník = 1. Dát je málo chce to merania . Naviac uvádzate, že meniče kompenzujú na cos fi= 1. Načo potom ďalšiqa kompenzácia ?
Název: Re: Máte někdo zkušenost s ovlivňováním kompenzačních rozvaděčů po instalaci FVE? Přispěvatel: Jakub Drbohlav 02.06.2023, 18:57 Pokud se střídač sám umí kompenzovat na cosfi=1, snaží se kompenzovat celou síť.
On neumí poznat, co je jeho odchylka a co odchylka sítě. Tím pádem se bije s NOVARem. Pokud ve fabrikách instalujeme velké moderní UPSky s řízeným usměrňovačem, který se umí kompenzovat na cosfí=1, máme stejné problémy. Řizení kompenzace se musí přeprogramovat nebo vyřadit. Většinou je nutné porovnat, co je nutno kompenzovat a kolik umí vykompenzovat usměrňovač UPSky. Podle toho se nastaví kompenzace v rozvaděči natvrdo a k "jemnému doladění" se používá automatika usměrňovače UPS. Název: Re: Máte někdo zkušenost s ovlivňováním kompenzačních rozvaděčů po instalaci FVE? Přispěvatel: Pavel Čermák 02.06.2023, 20:51 ..za nakopnutí od kol.Drbohlava tohle mě nenapadlo. Ono došlo zároveň s instalací FVE
i výměně el.měru za 4Q Landis. Uvažuji o instalaci optoodělovače a daty z el.měru řídit přímo regulátor kompenzace. Název: Re: Máte někdo zkušenost s ovlivňováním kompenzačních rozvaděčů po instalaci FVE? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 03.06.2023, 08:01 Ono to bude trochu složitější.
Zajímavý článek. https://www..../energetika/fve-a-nove-pozadavky-na-rizeni-uciniku |