Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Peter20230517 17.05.2023, 23:34



Název: Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
Přispěvatel: Peter20230517 17.05.2023, 23:34
Máme 3-fázový jistič pro varnou desku. Na vstupu jističe (na šroubu) jsem voltmetrem naměřil napětí u všech 3 fází. Na výstupu jenom na dvou, na třetím 0V. Je možné, že je jistič vadný? Kde by mohl být problém?


Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Proč z jističe neteče proud?".


Název: Re: Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.05.2023, 08:12
Pokud na přívodu pro jistič je napětí a na vývodu není, asi bude "nesepnutý" kontakt uvnitř jističe.

U starých provedení jističů jsem se setkal (vyjímečně) i s tím, že vypadl jeden pól a mechanicky neshodil zbytek jističe, po několikerém vypnutí a zapnutí se to uvnitř "srovnalo",  
Ale takový jistič je na "rychlé přemístění do sběrného dvora",  jeho funkci se už nedá věřit.
A u nových jsem se s tím zatím nesetkal.


Název: Re: Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
Přispěvatel: Václav Třetí 18.05.2023, 08:27
Já bych doporučil zjišťovat napětí něčím, co má větší odběr než voltmetr. Vadaska nebo klasická žárovka s vláknem mají větší odběr a jsou pro takovou kontrolu výhodnější.

Jak již napsal kol. Schwarz, jeden pól nejspíš nepřevádí. Krátkodobě může pomoci několikanásobn é vypnutí a zapnutí jističe, jinak je jistič na výměnu. Napište značku jističe, to také napoví. Některé výrobky jsou známé svou nekvalitou.


Název: Re: Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 18.05.2023, 09:35
Pokud i voltmetr s vysokou vstupní impedancí ukazuje 0, je to v podstatě jasné. Ještě bych pro ověření změřil horní a spodní svorku proti sobě, zdravý budou mít 0, nepřevádějící něco ukáže, podle vnitřního zapojení desky.
Děje se to u J1K, ITM(V) i nových méně prověrených značek. Mechanický problém na čas vyřeší promasírování kontaktů při vypnutém napájení, ale výměna musí být následujícím krokem, protože vadný kontakt může zahořet krásným obloukem a v lepším případě zlikvidovat jen ten vadný jistič.


Název: Re: Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
Přispěvatel: Peter20230517 18.05.2023, 12:16
Děkuji všem za rady. Jednalo se o jistič iC60N B 16A Schneider Electric, vyroben v roce 2014. Po výměně jističe vše funguje, jak má. Opakované zapnutý a vypnutí nepomohlo. Všechny kabely byly dotažené, ale indukční deska nefungovala.


Název: Re: Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
Přispěvatel: Peter20230517 18.05.2023, 12:21
Přikládám měření.


Název: Re: Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
Přispěvatel: František Šohajda 19.05.2023, 13:48
Děkuji všem za rady. Jednalo se o jistič iC60N B 16A Schneider Electric, vyroben v roce 2014. Po výměně jističe vše funguje, jak má. Opakované zapnutý a vypnutí nepomohlo. Všechny kabely byly dotažené, ale indukční deska nefungovala.

Může být jeden kotakt teplem vyhnutý, nebo je na něm nevodivá nečistota ze spínání...

Také se stalo, že jistič /tuším že SCHRACK/ jednofázový se sám vypnul asi po minutě...
Odpojil jsem z něj odvod, jen byl přívod pod napětím....A stále po minutě vypnul sám!!
Nikdy bych ho odpojeného tak netipoval!


Název: Re: Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
Přispěvatel: Václav Třetí 12.06.2023, 12:20
Pokud i voltmetr s vysokou vstupní impedancí ukazuje 0, je to v podstatě jasné.

To jistě je, ale i póly, které zdánlivě převádějí, mohou po zatížení ukázat problém.