Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Honza Formánek 16.05.2023, 08:40



Název: Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
Přispěvatel: Honza Formánek 16.05.2023, 08:40
Prostor archivu (zvýšené požární nebezpečí),  dokumenty skladovány v otevřených regálech a skříních bez požární odolnosti. Vnější vlivy z roku 2002 prostředí normální. Zářivková svítidla s předřadníky i startéry bez ochranných krytů (od výrobce). Z pohledu PO to chci dát do závad a požadovat výměnu, ale rád bych slyšel názor odborníků na elektro. Případně názor na možné rozporováním určení vnějších vlivů. V protokolu o určení vlivů není zmíněna 33 2000-4-482.


Název: Re: Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
Přispěvatel: opatovice64 16.05.2023, 16:22
Dle této, dnes již neplatné normy musí být instalace v soustavě TN-S, obvody s jinou než minerální izolací vybaveny chrániči s rezid. proudem do 300mA.
Co se týče svítidel, kryty musí být (bez diskuze) - viz. ČSN 33 2000-1, čl. 133.2 a 134.1.2 (změna charakter. vlastností) apod.
V současné době platí ČSN 33 2000-4-42 (Ochrana před účinky tepla).


Název: Re: Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
Přispěvatel: Honza Formánek 17.05.2023, 07:26
Díky. 33 2000-4-42 mi nepomůže, protože ed.2 je příliš nová a ve starší verzi chybí 422.3.1.,  ale možná to lze postavit i na 422.1.2.
33 2000-1 by pomoci mohla, protože 133.2->132.1->131.3

V každém případě to uvedu jako závadu a ať si s tím můj už brzy bývalý zaměstnavatel (stát, tj. kovářova kobyla) poradí jak chce.


Název: Re: Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
Přispěvatel: opatovice64 17.05.2023, 08:14
Klidně argumentujte i podle nové normy, neboť jako odborníci jsme povinni provozovatele upozorňovat a poukazovat na možná rizika - viz. zákon č.262/2006 Sb. - hlava I,
paragraf 102 odst.2 - Prevence rizik.


Název: Re: Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
Přispěvatel: František Šohajda 18.05.2023, 06:37
Záleží, jaké svítidla mají IP !
Svého času jsme montovali do autoservisů, kde byl benzín všude, zářivky ,  už si nevzpomenu na typy, ale měli jen utěsněné konce v gumách s dotaženy přesunutými maticemi. Zářivka /trubice /jako taková byla bez krytí ! (dance)
Vše bylo podle tehdejších předpisů!


Název: Re: Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
Přispěvatel: Václav Třetí 18.05.2023, 08:20
Já něco podobného pamatuji také. Patice s maticemi byly bakelitové, těsnění z černé gumy, těleso samotné byl částečně zaoblený reflektor, v jehož středu byla krabice s tlumivkou a dalším příslušenstvím a od toho vedly k paticím kovové trubky. Tato svítidla byla snad polské výroby a měla IP 43.

Průšvih začal, když se zmenšil (radikálně) vnější průměr trubic a nebylo co dotahovat.


Název: Re: Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
Přispěvatel: Miroš Jan 18.05.2023, 08:24

Průšvih začal, když se zmenšil (radikálně) vnější průměr trubic a nebylo co dotahovat.

Tak to prostě netěsnilo. :(
Také je pamatuji. To už je ale hóóóóódně dávno. (dance)


Název: Re: Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
Přispěvatel: Václav Třetí 18.05.2023, 08:29
Tělesa jsou starší, ale průměr trubic se zmenšil před zhruba 30 léty.


Název: Re: Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 18.05.2023, 10:07
Dnes jsou k dispozici taková svítidla taky. Patice T8, IP 65. Do "špinavých" provozů, kde nehrozí přímé rozbití trubice jsou ideální.