Název: Jak správně provést doplňující ochranné pospojování ve zdravotnictví skupiny 1?
Přispěvatel: Michal K1 15.05.2023, 11:55
Můžete mě nasměrovat, jak správně provést doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech skupiny 1? Myslím tím především prakticky. Projekt je řešen stylem - značka uzemnění do půdorysu a v TZ "v m.č. xxx bude provedeno doplňující pospojování dle ČSN 33 2000-7-710"
Od čeho se tedy odrazit? Pro člověka méně znalého problematiky zdravotnictví je to dost náročné a praktických zkušeností nemám tolik.
Zajímalo by mě především, co vše do tohoto pospojování zahrnout - kovové zárubně, hliníkové rámy oken, kovová madla, kovové části sprchových koutů, kovové nosné prvky závěsů na oknech, větrací mřížky VZT...? Jakým vodičem to provést a potom také kam a jakým vodičem napojit svorkovnice PA. Na hlavní uzemňovací přípojnici nebo na "HOP" v podružném rozvaděči nebo na obě? Případně jakým vodičem...


Název: Re: Jak správně provést doplňující ochranné pospojování ve zdravotnictví skupiny 1?
Přispěvatel: Pavel Horský 15.05.2023, 13:47
Vážený pane, tyto dotazy by měly být především nasměrovány projektantovi, který je uveden na razítku PD jako její zpracovatel. Vše na co se ptáte by mělo být součástí projektové dokumentace. A pokud je to dokumentace jen pro stavební řízení, tak dle této nic nedělejte. Je potřeba předložit PD v rozsahu pro provedení stavby.

Takže jediný správný směr je ten k projektantovi, který je v celé akci zainteresován.

Ptát se zde na návod, jak dělat zdravotnické prostory....to opravdu ne  :(


Název: Re: Jak správně provést doplňující ochranné pospojování ve zdravotnictví skupiny 1?
Přispěvatel: František Šohajda 15.05.2023, 13:57
Jak píše kolega.....
Vše řeší projekt!!  Pokud na něm něco chybí, je něco špatně?
Zdravotnictví není až tak jednoduché, i projektant musí mít určité zkušennosti!

Určení VV, typů místností a pod. odtud neuděláme! A od toho se vše odvíjí!!


Název: Re: Jak správně provést doplňující ochranné pospojování ve zdravotnictví skupiny 1?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 16.05.2023, 07:21
Pro člověka méně znalého problematiky zdravotnictví je to dost náročné a praktických zkušeností nemám tolik.

Pane Michale K1, obdivuji Vaši odvahu, tedy lépe řečeno podivuji se nad Vaší odvahou a sebevědomím pouštět se do něčeho, o čem nic nevíte. A ještě ke všemu v oblasti, kde každé pochybení zavání průšvihem. Jak jste se k takové zakázce dostal, to po vás nechtěli nějaké referenční stavby? Jsou různá školení, odborná literatura. Byl jste na nějakém takovém školení, četl jste něco z odborné literatury? Podílel jste se už někdy na podobné stavbě?


Název: Re: Jak správně provést doplňující ochranné pospojování ve zdravotnictví skupiny 1?
Přispěvatel: Miroslav Revús 16.05.2023, 07:49
A základná otázka:
Čítal ste ČSN 33 2000-7-710?
Tá sa viaže na ČSN 33 2000-1 až 33 2000-6. Vlastne rozširuje ich požiadavky.


Název: Re: Jak správně provést doplňující ochranné pospojování ve zdravotnictví skupiny 1?
Přispěvatel: František Šohajda 16.05.2023, 08:02
Ještě doplním :
V ČSN 33 2000-7-710 ,čl.710.415.2.2 máte u skupiny 1 odpor do 0,7 Ohmu.

Neznáme délku vodiče, který má na tento odpor velký vliv! Proto kvalitní projekt!!