Název: O jakou síť se jedná, pokud se nouzové osvětlení přepne na provoz z baterií? Přispěvatel: Vítek B 15.05.2023, 10:31 Na přiložených obrázcích je schéma a štítek. Schéma a štítek jsou uvedeny na rozvaděči nouzového osvětlení. Nouzová svítidla jsou za normálního stavu napájena ze sítě
kabely funkčními při požáru 3x1,5, takže se jedná se o síť 1/N/PE 230V TN-S. Ale ve chvíli, kdy dojde k výpadku sítě, dojde k automatickému přepnutí a nouzová svítidla jsou napájena z baterií stejnosměrným napětím 216V. A já si nejsem jistý o jakou síť se při napájení z baterií jedná. Název: Re: O jakou síť se jedná, pokud se nouzové osvětlení přepne na provoz z baterií? Přispěvatel: Miroslav Revús 16.05.2023, 06:11 Pokiaľ nie je žiadny pól batérií uzemnený, malo by sa jednať o sieť IT.
V tom prípade musí kontrolér plniť aj funkciu HIS (hlídač izolačního stavu). Název: Re: O jakou síť se jedná, pokud se nouzové osvětlení přepne na provoz z baterií? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.05.2023, 08:07 A podobného rozvodu malého rozsahu si to můžete nadefinovat jako nesíťový rozvod a pokud si věříte, že na to máte, můžete si stanovit potřebná bezpečnostní pravidla sami
- pokud bude svítidlo mít neživou část uzemněnou, nemůžete to brát jako ochranné opatření - elektrické oddělení - pokud to budete brát jako síť IT, už tam musí být nějaké kontrolní hlídací prvky a ty musí být nějak "blokované", přepínané, aby nehlásili problém při základním napájení |