Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: tony007 10.05.2023, 12:58



Název: Jak uzemnit rozvaděč pro fotovoltaiku?
Přispěvatel: tony007 10.05.2023, 12:58
uz jsem tady neco cetl o tehle teme, ale predse jenom bych se rad zeptal. Koupil jsem si asi pred rokem a pul hotovy dum - novostavbu pres developersky projekt. Novostavba je zkolaudovana, revize na elektro sem nasel (asi to je jenom car papiru),    v projektu mam jenom dva odstavce ohladom elektroinstala ce a hromosvodu. Nic vic, zadna dokumentace elektroinstala ce. Viz priloha

Prosim Vas nejsem elektrikar a dum jsem si nestavel sam. Bylo to hotove, postavene na klic. Pisu tady abych se poradil pripadne nasel nejake reseni meho problemu.

Tento tyden pri instalaci FVE mi technici zjistili, ze mi chybi uzemneni hlavniho domovniho rozvadece. Kluci z FVE rikaji ze to je naprosty zaklad a ted maji problem mi moji FVE uzemnit. Ja nevim co to je ani co to pro me znamena. Kdyz jsem se dival neco vic na Internetu docetl jsem se ze uzemneni rozvadece prikazuje stavebniho zakon a taky to prikazuje CSN vyhlaska pro elektro. Asi rozoberat jak je mozne ze to proslo kolaudaci a revizi nema cenu...

Hledam cestu jak problem vyresit. Z rozvadece mi vede husi krk s kabelem ven pred barak pro venkovni napajeni pergoly atd. Uvazuji nahlas. Mohu vyuzit husi krk a natahnout pres nej novy uzemnovaci kabel ktery se napojit na muj stavajici venkovni hromosvod? Nebo to je blbost a musi se udelat neco jineho / napriklad odkopat kolem domu nove uzemneni a nato napojit nove uzemneni rozvadece?

Nebo to nemam vubec resit a rovno podat reklamaci at to vyresi developer? Ja se bojim at to neodflakne/neudela tak ze to nebude fungovat.



Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Novostavba bez HOP / uzemneneho domovniho rozvadece?".


Název: Re: Jak uzemnit rozvaděč pro fotovoltaiku?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 10.05.2023, 15:30
Klasická situace, když je stavba prováděna jenom podle PD pro stavební povolení/ohlášení a není provedena dokumentace ve stupni DPS. Projekt DSP proveden stavařem, kterému MET (HOP) nic neříká a realizaci provádějí nejlevnější sehnatelní děláci, kteří o 
elektrotechnic e nemají ani páru. Řešení po obhlídce by se mělo najít, ale bude to samozřejmě investice navíc, se kterou jste nepočítal. V neštěstí máte trochu štěstí, že na to technici upozornili, ale na absenci MET, která je nedílnou součástí bezpečnosti elektroinstala ce i hromosvodu (LPS) vás měli upozornit předem  a situaci řešit před tím, než vám to pověsili na střechu. Vzhledem k tomu, že instalaci FVE dělá též většinou tlupa neelektrikářů, tak to zjistili až technici, zřejmě elektrikáři. Revize od stolu bez návštěvy revizního technika se stává u developerských projektů i instalací FVE bohužel standardem.


Název: Re: Jak uzemnit rozvaděč pro fotovoltaiku?
Přispěvatel: Jan Palička 10.05.2023, 16:30
Tak i kdyby to bylo stavěno podle dokumentace pro stavební povolení, tak i dokumentace profesní - byť v případě DSP pouze v minimálním rozsahu - jsou její nedílnou součástí a tudíž je developer má k dispozici. Pokud jste vlastníkem domu, tak měl povinost vám je při prodeji s celou složkou předat. Pokud je z něj nevylámete, jako vlastník nemovitosti zapsaný v katastru se máte právo podívat do archivu stavebního úřadu na jejich paré. Vezměte si s sebou nějakého profesionála v oboru (projektant elektro s autorizací) a prověřte dokumentaci, v technické zprávě byl měly být uvedeny základní informace.
Z výsledku hledání, z revizní zprávy a z místního šetření pak vyplyne, zda má smysl vystartovat na dodavatele nebo rezignovat a nechat provést projekt úpravy a její realizaci na svůj náklad; nicméně máte slabší pozici v tom, že to bude o hledání cesty jak, že boj s developerem může být dlouhý a že vy potřebujete FVE uvést do provozu rychle.
 


Název: Re: Jak uzemnit rozvaděč pro fotovoltaiku?
Přispěvatel: opatovice64 02.09.2023, 19:23
Novostavba RD v Úvalech, předané revize elektro i hromosvodu bez závad, PD dle platných norem.
Na můj dotaz, kde je umístěna hlavní uzemňovací svorka mi zhotovitel elektroinstala ce odpověděl - v rozvaděči. Na odpověď, že v rozvaděči žádný pozink drát není mi bylo odpovězeno, přechod je zalitý v podlaze, tedy nekontrolovate lný.
Hromosvod je dle PD a VRZ zařazen do třídy LPS III, přičemž svody jsou od sebe 22m.
Komedie ...


Název: Re: Jak uzemnit rozvaděč pro fotovoltaiku?
Přispěvatel: František Šohajda 03.09.2023, 09:42
Ne jenom rozvaděč.....
Když jdu kolem RD, tak se sem tam podívám, pokud to je z ulice  ,   na parádní montáž FVE!
Nevím jak to mají doma s rozvaděčem pro FVE, ale už ten pohled na střechu, když hromosvodový svod
jde pod FVE a je na ní napojen mě přímo děsí!! (box)
Ale co vidím, je to běžná praxe!