Název: Jak se řeší zkouška napětím průmyslového kmitočtu podle ČSN EN 61439-1?
Přispěvatel: Petr Zlín 05.05.2023, 21:03
Mám nejasnosti ohledně ověřování návrhu rozvaděče, konkrétně bod 10.9.2 Výdržné napětí průmyslového kmitočtu. V mém případě mám rozvaděč řídící (rozvaděč MaR, Ue 230V, Ui 250V) takže spadá pod 61439-2 ale pro výdržné napětí, které udává norma (1500 VAC / 2120 VDC) nejsou komponenty přece stavěny. Vždyť jaká součást má izolační napětí tak vysoké? Např. jističe od Schneideru mají izol nap. 500VAC.
Můžete mi to někdo prosím trochu objasnit?


Název: Re: Jak se řeší zkouška napětím průmyslového kmitočtu podle ČSN EN 61439-1?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 06.05.2023, 18:08
Izolační zkoušky uváděné ve výrobkových normách obvykle vycházejí ze stejné základní bezpečnostní publikace (normy),  v tomto případě IEC 60664-1 pro koordinaci izolace. Jedná se v podstatě o ověření, zda zařízení (respektive jeho pevná izolace) vydrží podmínky předpokládanéh o přepětí.

Z tohoto důvodu by tedy ty přístroje měly většinou toto napětí vydržet. Jistič s izolačním napětím 500 V by měl být zkoušen napětím 1 890 V AC, viz ČSN EN 60947-1 ed. 4, Tabulka 12 A. Je to ostatně ta samá tabulka, co je v normě pro výrobu rozvaděčů.

Problém ale samozřejmě může nastat s elektronickými komponenty. Ty se také často při těchto zkouškách odpojují. Asi není úplně žádoucí vystavovat taková zařízení dalšímu namáhání a zkracovat tak jejich životnost nebo spolehlivost. Dále je důležité si uvědomit, že se jedná o typovou zkoušku, kterou asi není vhodné praktikovat na každém vyrobeném kusu.


Název: Re: Jak se řeší zkouška napětím průmyslového kmitočtu podle ČSN EN 61439-1?
Přispěvatel: Petr Zlín 10.05.2023, 15:52
Děkuji moc za objasnění.