Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Patricie Bártová 26.04.2023, 14:07



Název: Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
Přispěvatel: Patricie Bártová 26.04.2023, 14:07
Jsem poměrně nově přestěhovaná v nájemním bytě, kde mám distribuční sazbu D25d, tedy vysoký a nízky tarif. Doma mám 80 l bojler na ohřev vody. Teď jsem si ale všimla, že se bojler spíná kdykoliv v průběhu kde kdy uberu teplou vodu a ne pouze v době kdy běží nízký tarif. U pojistek v bytě mám k bojleru i stykač (viz foto),    který byl nastavený na poloze I nahoře. elektikář mi poradil, abych převedla polohu na A, že by to mělo problém vyřešit. Bohužel, v této poloze se bojler nesepne vůbec, ani v nízkém tarifu. S PRE jsem si kontrolovala, zda je HDO v pořádku a funkční, a mělo by být, i když jsem si to sama kontrolovala, tak na elektroměru v čase přepnutí vidím, že běží nízký tarif.


Na základě toho jsem znovu volala elektrikáři, zda tedy může být problém s tím stykačem, říkal, že nejspíš ano, že už ho nic jiného nenapadá. Řekl, že se bude snažit mi ho vyměnit. Vyděsil mě ovšem trošku tím, že mě upozornil že tyto Elko stykače s manuálním ovládáním již nemontují, a on mi neřekne, zda chyba byla opravdu ve stykači. Zmínil se, že může být problém někde mezi elektroměrem a stykačem, nebo v montáži kotle.

Je nějaká možnost jak poznám, že je problematický ten stykač? Je možné, že tu bojler přede mnou zapojil někdo tak, aby se nashvál spínal pokaždé a ne na HDO? Mám pouze strach, že v případě odebrání možnosti manuálně zapnout bojler, aby ohříval pořád, mi již nebude hřát vůbec.


Název: Re: Jak zjistím, že je nefuknční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.04.2023, 22:36
Začněte tím, že lidového vypravěče, co se vydává za elektrikáře, vyměníte za skutečného elektrikáře.

Ten problém se dá poměrně dobře dohledat, ale chce to měřit.
Předpokládám, že nemáte čím a nemáte tu správnou zkušenost co kde měřit.
Po telefonu nebo podobnou diskusí na webu to bude těžké.

Hledat elektrikáře nebo rovnou revizního technika. Kdybyste byla z Domažlicka, můžeme se domluvit


Název: Re: Jak zjistím, že je nefuknční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
Přispěvatel: Juraj Rojko 26.04.2023, 23:33
To nebyla od elektrikáře dobrá rada, protože stykač by z polohy 1 měl při dalším povelu z HDO sám přejít do režimu Auto. Pokud zůstal v poloze 1, tak je jasné, že jeho ovládání nefunguje a v poloze Auto bojler nebude hřát vůbec. K tomu stykači bude ještě někde jistič. Je možné, že je shozený a proto se stykač nehne. Nejspíš to bude jistič 2A nebo 6A. Zkuste ho nejdříve najít a zkontrolovat.


Název: Re: Jak zjistím, že je nefuknční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.04.2023, 08:52
Pozor, máte dvě poruchy v serii, a k úspěchu je nutno vyměnit jak vadný stykač, tak vadného elektrikáře.


Název: Re: Jak zjistím, že je nefuknční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 27.04.2023, 09:04
To nebyla od elektrikáře dobrá rada, protože stykač by z polohy 1 měl při dalším povelu z HDO sám přejít do režimu Auto. Pokud zůstal v poloze 1, tak je jasné, že jeho ovládání nefunguje …
To není tak jisté. Existují jak takové, které při dalším sepnutí od HDO přejdou do režimu “Auto”,  tak i takové, které mají 3 polohy (ON-Auto-OFF) a při sepnutí HDO svou polohu nezmění.


Název: Re: Jak zjistím, že je nefuknční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
Přispěvatel: Václav Třetí 27.04.2023, 13:12
Existují jak takové, které při dalším sepnutí od HDO přejdou do režimu “Auto”,   tak i takové, které mají 3 polohy (ON-Auto-OFF) a při sepnutí HDO svou polohu nezmění.

Je to tak, záleží na typu a výrobci.

 Elektrikář se vymlouvá, skutečný a ochotný elektrikář to vyřeší za pár chvil. Jen je problém ho poznat a sehnat, ti dobří nemají čas. A bohužel i ti špatní, ale trochu vyčůranější využijí záminku, že nemají čas, k našponování ceny. Pak je ještě otázka jakou odvedou práci. Ať tazatelka vyjeví odkud je, třeba se někdo najde...


Název: Re: Jak zjistím, že je nefuknční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.04.2023, 14:22
Vyměnit stykač snad dokáže i elektroštěně (dance)


Název: Re: Jak zjistím, že je nefuknční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.04.2023, 14:59
Než bych se vrhnul se šroubovákem do rozvaděče na stykač, zkusil bych změřit zda tam z přijímače HDO jde to, co tam jít má. I tam může být problém


Název: Re: Jak zjistím, že je nefuknční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
Přispěvatel: Juraj Rojko 27.04.2023, 22:18
To není tak jisté. Existují jak takové, které při dalším sepnutí od HDO přejdou do režimu “Auto”,   tak i takové, které mají 3 polohy (ON-Auto-OFF) a při sepnutí HDO svou polohu nezmění.
Obecně ano, ale konkrétně tento typ má automatický návrat.


Název: Re: Jak zjistím, že je nefuknční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 30.04.2023, 23:39
Pravda. Tak to dopadá, když jeden nekoukne na úvodní příspěvek  :(