Název: Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
Přispěvatel: Jílek František 25.04.2023, 08:46
Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?

Napadá mě např. nějaký BTS ale nejsem si jistý existuje přípojný bod na tak vysokou zátěž.

Pro vysvětlení mám zákazníka který má zkušební pracoviště na kterém připojuje k jednomu měniči různé pohony (až 130kW) a pokaždé změně pohonu musí dělat revizi což je nejen nekomfortní ale i zdlouhavé. Proto by chtěl nějaký systém, když to blbě řeknu: za měničem jednu "zásuvku" do které vždy připojí ten pohon který potřebuje a přenastaví si měnič.


Název: Re: Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
Přispěvatel: Miroslav Revús 25.04.2023, 10:38
To by sa dalo jednoducho vyriešiť zásuvkovým rozvádzačom s predistením zásuviek, prípadne aj stykačmi, ktoré by pripájali iba tú jednu práve potrebnú zásuvku.

Prípadne je to možné vyhotoviť s výstupnými svorkami na požadovaný prierez výstupného kábla a ich predistením (napr. motorovými ističmi s pomocnými kontaktmi).

Zvolený vývod by blokoval ostatné.

Nerozumiem tej revízii po každej zmene pohonu. Tá skúška trvá týždne, prípadne mesiace? Má to štatút dočasnej inštalácie?


Název: Re: Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
Přispěvatel: Jiří Koubek 25.04.2023, 12:42
HZS používá pro připojení odběrných míst na kontejnerová energocentra Powelock konektory (400A)


Název: Re: Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
Přispěvatel: Jiří Koubek 25.04.2023, 12:43
Oprava: Powerlock konektory


Název: Re: Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
Přispěvatel: Miroš Jan 25.04.2023, 13:05
Firma MENNEKES, vyrábí zásuvky od 200 do 400A.
Osobní zkušenost.
Spokojenost. O0


Název: Re: Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
Přispěvatel: Jan Pátek 25.04.2023, 14:42
Skvělý systém je Schneider Canalis https://www.se.com/cz/cs/product-range/1753-canalis-ks/ (https://www.se.com/cz/cs/product-range/1753-canalis-ks/)


Název: Re: Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 26.04.2023, 00:06
Canalis ale nevyřeší problém připojování a odpojování a následné revize.
Powerlock konektroy nebo něco ze sortimentu zásuvkářů bude to správné řešení.


Název: Re: Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.04.2023, 07:14
Pro zkušebny/laboratoře snad z principu neplatí povinnost revize při každé "výměně káblíku",  to by toho moc nevyzkoumali (dance)


Název: Re: Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
Přispěvatel: Jan Bocek 26.04.2023, 09:30
Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?

Napadá mě např. nějaký BTS ale nejsem si jistý existuje přípojný bod na tak vysokou zátěž.

Pro vysvětlení mám zákazníka který má zkušební pracoviště na kterém připojuje k jednomu měniči různé pohony (až 130kW) a pokaždé změně pohonu musí dělat revizi což je nejen nekomfortní ale i zdlouhavé. Proto by chtěl nějaký systém, když to blbě řeknu: za měničem jednu "zásuvku" do které vždy připojí ten pohon který potřebuje a přenastaví si měnič.

1. V průmyslu běžná praxe připojování pohonných  výměnných jednotek pomocí výkonových zásuvek - Powerlock. Vyrábějí se do 660A a 1000V AC. Používáme obvykle s bajonetovým zajištěním proti vytažení. Obvykle jsou dvě sady, jedna pro silové obvody a druhá pro ovládání, kde stačí do 10 A obvykle více pólové. Pro pohony je nutná zpětná vazba jak otáčková tak koncové polohy a často i emergency.

2. Otázka revizí je trochu úsměvná.....a zrovna, že ji pokládá revizní technik

3. Systém Canalis je pro Bus bary, neboli pro přípojnícový rozvod více strojů a zařízení. V podstatě je to jen mechanické provedení odbočné krabice z přípojnic, často kombinovaný s vloženými pojistky.

4. Pro velké výkony cca 10 000 A jsme používali Plug-in v podobě křížového přepínače, spojovalo se šrouby a speciálně upravenými vložkami. Pro DC pohony se musely přepínat jak kotevní obvody válcovacích motorů, tak buzení vše na DC. Pro buzení stovek ampérů sloužily křížáky s konusovýmii kolíky, které se jen zašroubovaly. Tohle dělaly ale obsluhy.

Pro vysvětlení. Máte 20 pohonů W-L ( válcovací tratě) a k tomu 25 zdrojů, dříve Ilgnery a dnes  měniče. Pro zabezpečení provozu non stop při poruše na měniči, musíte přepnout na jiný zdroj.  Byla to otázka 30 minut. Takový systém byl vymyšlený před 100 lety. Jednalo se ale o kotevní proudy řadově 10 kA a buzení stovky ampérů.

Jeden měnič a více pohonných jednotek je řešení pro projektanta, jako jednoduchá úloha. Ale vyžaduje přesné zadání. Zde byl dotaz, zdá je to možné nějak řešit. Zásuvkový systém je jednoduchý pro obsluhu. Přepojování kabelů vyžaduje odbornost.


Název: Re: Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
Přispěvatel: Miroslav Revús 26.04.2023, 14:15

Pro vysvětlení mám zákazníka který má zkušební pracoviště na kterém připojuje k jednomu měniči různé pohony (až 130kW) a pokaždé změně pohonu musí dělat revizi což je nejen nekomfortní ale i zdlouhavé. Proto by chtěl nějaký systém, když to blbě řeknu: za měničem jednu "zásuvku" do které vždy připojí ten pohon který potřebuje a přenastaví si měnič.

Moja otázka, prečo robia revízie na skúšaných pohonoch je možno úsmevná.
Pokiaľ je motor zavesený na meniči iba počas skúšky a nie je to skúška trvajúca týždne, tak nerozumiem načo je potrebná revízia.

A nie som jediný, komu to nie je jasné.

Pro zkušebny/laboratoře snad z principu neplatí povinnost revize při každé "výměně káblíku",   to by toho moc nevyzkoumali (dance)

Zakladateľ vlákna nám neodpovedal a tak to nevieme posúdiť.


Název: Re: Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
Přispěvatel: Jan Bocek 26.04.2023, 15:09
Moja otázka, prečo robia revízie na skúšaných pohonoch je možno úsmevná.
Pokiaľ je motor zavesený na meniči iba počas skúšky a nie je to skúška trvajúca týždne, tak nerozumiem načo je potrebná revízia.


Právě proto jsem jen napsal, že je to úsměvné. Plně souhlasím s tvojí námítkou, "že není zdravé někdy blbnout více než je nutné". Setkal jsem se s tím, že jsem dostával objednávky na revize SZ po každé poruše. Mělo to posílit bezporuchový stav a také obrovský tlak na údržbu. Není to ale běžné, ani normální. Na druhé straně první bod v ISU je, že zákazník je náš pán.

Myslím, že mnoho odpovědných a nedostudovanýc h pracovníků si plete pojmy, co je to kontrola, prohlídka a co revize. Na příklad velké firmy rozesílají poptávky na "revize" podle
NV 378/2001 Sb. Také úsměvné, po 20 létech probuzení.