Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Michal K1 25.04.2023, 08:33



Název: Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
Přispěvatel: Michal K1 25.04.2023, 08:33
Jak řešíte napojování kabelů v CHÚC? Jednoduchý příklad. Schodiště BD vedeno jako CHÚC. Dle PBŘ musí být buď kabely zasekány pod omítkou nebo musí mít odpovídající požární odolnost (v tomto případě se nejedná o zařízení s funkcí při požáru). Na podestách jsou zavěšené stropní světla, která mají vlastní cca 2 m kabel. Jak řešíte napojení světlo - pevná rozvod v CHÚC? Může být klasická krabička ve stropě/zdi nebo musí být s požární odolností? S tímto bohužel nemám zkušenost a u klasických přisazených svítidel toto není třeba řešit.


Název: Re: Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 26.04.2023, 00:03
Začněte ujasněním pojmů: požární odolnost, třída reakce na oheň, funkční integrita, pak lze pokračovat někam dále nebo můj oblíbený protipožární kabel :)
Byť je to trošku za mě postavené na hlavu, tak se řeší kabely a zplodiny z nich, ale už nikdo neřeší světlo samotné.
Soudě z vašeho zadání, bych nejspíš řešil propojení bezhalogenovou krabicí.
Navazující kabel pak s třídou reakce na oheň dle PBŘ. pokud nepůjde uložit dostatečně pod omítku (Schválně zde nebudu šermovat čísly),  kdy by mohl stačit plasťák.
Pro studium bych vytipoval: ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení