Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: bono266372 23.04.2023, 19:12



Název: Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
Přispěvatel: bono266372 23.04.2023, 19:12

V panelovém bytě jsou po předchozím majiteli staré zásuvky a rád bych je všechny vyměnil (jedná se o hobby market značku a plánuji výměnu za ABB).

Zásuvkové okruhy jsou jištěné jističem 16A.
Kabely jsou měděné CYKY 2,5 mm2.
Max. počet zásuvek je 6 ks.

Bohužel předchozí elektrikář nesmyslně zkrátil kabely v zásuvkách takovým způsobem, že nelze bez nastavení vodiče připojit jinou zásuvku jiné značky.

Jedná se o rekonstrukci, bohužel nemám možnost natáhnout nové kabely. Napadá mě jedno možné zapojení, aby se do krabičky ve zdi zásuvka vešla a to je použití 3x wago svorky (WAGO Compact 2273-203, pro kabel 3x2,5mm). Podle specifikace výrobce je max. proud 24 A.

Tedy by se do dalších zásuvek v okruhu nepoužilo propojení do strojku zásuvky tj. přívod a odvod do další zásuvky, jako je to v současné době u starých zásuvek, ale použily by se WAGO svorky podle schématu.

Maximální zatížení bude 2200 W a to jen krátkodobě (cca 5 minut) tj. 9,5 A. V ostatních okruzích ani takovéto zatížení nebude.

Posílám ještě nakreslené schéma. Prosím o reálný pohled na věc nikoliv strašení, že to svorky nevydrží apod. Chápu, že to není ideální, ale nemám jinou možnost. Níže naleznete schéma zapojení.



Název: Re: Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.04.2023, 21:03
V pohodě.....
Ale u zás.okruhu jišt.16A je max.zatížení pro oněch 5 minut o hoooodně víc než uvádíte...
Vlastně mě napadá úvaha k jaké charakteristic e jističe je svorka Wago konstruována?


Název: Re: Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
Přispěvatel: Jiří Kantner 23.04.2023, 21:49
Nevím o tom, že by se někde uváděla odolnost proti účinlům zkratového proudu. Ani u WAGO ani u jiných svorek.
Kdysi dávno jsem dělal takovéhle pokusy se svářecím trafem.  Než vypadne jistič tak to svorka v pohodě vydrží, i když by se uměla uplatnit  tepelná spoušť.


Název: Re: Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.04.2023, 22:14
Mám na mysli výdrž svorky v porovnání s charakteristik ou tepelné spouště.


Název: Re: Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
Přispěvatel: Jiří Blažej 24.04.2023, 06:49
V dnešní době je oblíbené provedení elektroinstala ce bez rozbočných krabic, takže například kabely ke světlům se propojují pod vypinači pomocí právě takových svorek. Obdobně se zásuvky ve vícenásobném rámečku propojují s použitím těchto svorek. Vaše řešení je správné. Doporučená délka drátů v krabičce je cca 13cm.