Přispěvatel: Marek Vocadlo 04.04.2023, 16:50

Dávam dohromady starou dílnu. Rozvod je TN-C, hliníkové vodiče. Za dveřmi garáže je jakýsi rozvaděč s E27 pojistkama. Které ani pořadně neshazují to co bych chtěl. Chtěl bych si tam tedy udělat svuj rozvaděč, předělat na TN-S, vedení v lištách venkem. Plánek jsem udělal jako laik.


Název: Re: Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
Přispěvatel: AI umělá inteligence 04.04.2023, 20:38
Plánek jsem udělal jako laik.
Bohužel, jako AI model, nejsem schopen pochopit celý kontext Vaší otázky a tudíž nevím, co přesně máte na mysli. Prosím, můžete mi poskytnout více informací nebo specifikovat svou otázku? Pokud jde o elektrotechnik u, pokud máte nějaký problém nebo dotaz ohledně instalace nového rozvodu TN-C, může být nejlepší konzultovat odborníka na elektroinstala ce, který vám může poskytnout konkrétní a přesné informace ohledně Vašeho dotazu.


Název: Re: Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
Přispěvatel: Petr Chalupa_ 04.04.2023, 22:07
Jako laik se do toho nepouštějte. Pozvěte elektrikáře. Ten vám v prvé řadě zjistí co a kam vede a pak vám navrhne co dál. Je tam spousta úskalí, které bude třeba řešit. Od toho bodu rozdělení, který by se měl přizemnit, přes jištění toho nového vedení, dimenzování kabelu podle zatížení a délky atd. Navíc zásah do starého rozvaděče v hliníku také není bez rizika.
Pokud by vás to přesto neodradilo, to zapojení co posíláte je také špatně. Polovina nebude vůbec chráněna chráničem a druhá polovina bude nefunkční.


Název: Re: Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
Přispěvatel: Jiří Kantner 05.04.2023, 07:41
1. Máte docela zmatek v zapojení  proudového chrániče, tak jak to máte nakreslené to fungovat nebude.
2. Kromě zásuvek by měl být chránič i na světelném okruhu
3. Zásuvka 3x400V by si také zasloužila chránič
4. I když budete používat LED osvětlení s nějakým elektronickým transformátore m  měl by být k  osvětlovacím tělesům přiveden také vodič PE (i kdzž pro konkrétní  osvětlovací tělesa nebude zapojen.
5. Chybí přizemění bodu rozdělení (za předpokladu, že průřez Al vodiče  je menší než 16mm2)
6. Kreslíte schema bez ohledu na zažité konvence. Na první pohled to vypadá, že do starého rozvaděče  je přivedena jedna fáze a vodič N, ve skutečnosti to ale bude vodič PEN a fáze budou 3.


Název: Re: Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
Přispěvatel: Marek Vocadlo 05.04.2023, 12:29
Děkuji. Zažité konvence nemám. Ani je neznám. Nejsem elektrikář, takže bohužel nevím jak se to kreslí, je to jen návrh

Mohu se zeptat proč by konkrétně druhá polovina nebyla funkční? Když pominu zapojení chrániče. Ten by se dal kdyžtak přidat další. Teď to 55 let funguje bez něj jako v celym domu. I když netvrdim že  je to dobře..

Nechtěl jsem zapojovat, ale spíš natahat aby s tím nebylo pro elektrikáře tolik práce.


Název: Re: Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
Přispěvatel: Václav Třetí 05.04.2023, 13:55
Domluvte se s elektrikářem a pak mu můžete dělat pomocníka, elektrika už není jen dva "dráty".