Název: Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
Přispěvatel: Jiří Mikeska 30.03.2023, 15:51
Načrtnu situaci zahradni kolonie kompletně oplocena, E-gd přivedlo elektriku k pozemku kolonie a umistilo zde připojnou skřín včetně elektroměrů (teprve budou usazeny) v ně kolonie jsou chaty a nelze normálním způsobem zahrabat kabel do země, na druhe strane plotu je přikrá strán-skála.

Jediné co mě napadá z přípojné skříně k mé zahradě vzdalěnost 45m je zavěsit kabel AYKYz 4x16 na sloupky plotu pomocí objímek a příchytek. Je to možné řešení, vím, že od sloupu k domu musí být výška minimálně 5.5m ale jelikož to už bude kabel vedený v měřené části tak nevím jestli to nějaká norma zakazuje nebo ne, popřípadě kabel nenechat na plotě viset, ale dát jej do nějaké chráničky?


Název: Re: Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.03.2023, 21:05
Nechci být pesimista
Je tam několik nestandardních nebo i rizikových detailů

A představte si, že existují takové speciální svorky, které se nasadí na kabel, dotáhnou se tak, aby se propíchla izolace a už nám jede černý odběr... A vytopit si chatu nebo nabít elektromobil na účet někoho jiného je pak maličkost


Název: Re: Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
Přispěvatel: Jiří Mikeska 30.03.2023, 22:38
Tak pak jedine kabel vzit AYKY 4Bx16 a dat ho do zelezne trubky pruměr 30mm po cele delce 45m a nechat ho u paty plotu. Ale pořád je ta otázka ,  jestli mě to nezakazuje nějaká norma.


Název: Re: Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
Přispěvatel: Martin Babrňák 31.03.2023, 07:16
to tam nemáte žádnou společnou příjezdovou cestu?

kdysi dávno když se v zahrádkářské kolonii kde mají rodiče zahrádku řešila elektrika tak se kabel zahrabával do příjezdové cesty. Stačilo vyhrábnou potřebnou hloubku a šířku a bylo to


Název: Re: Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
Přispěvatel: Jan Franěk 31.03.2023, 07:36
ASi by to bylo možné, ale za použití dodatečné (a dostatečné) mechanické ochrany kabelu. Určitě takto nizko nemůže viset samotný kabel. Podle vašeho profilu jste elektrikář a určitě víte, do jaké výšky od země, musíte chránit všechny kabely před mechanickým poškozením. Zdaleka nejde jen o černé odběry, ale třeba i rizika okusu zvěří, hrátky dětí a další možná rizika. Bez ohledu na to, jestli se jedná o měřenou, nebo neměřenou část. Nevidím v tomto ohledu žádný rozdíl v rizicích a ohánět se tímto jako argumentem, mi nepřijde moc  :( ......
Jednoznačně bych přednostně preferoval uložení pod zem a věřím že je možná nějaká dohoda.

PS: co to zkusit trochu opačně. Představte si co všechno se může tomu volně zavěšenému kabelu stát, při hrách dětí (mohou se na něm houpat nebo do něj mlátit klackem),  pálení klestí na zahrádkách, silném větru, opřením materiálu a nářádí o kabel, zavěšením věcí na kabel, .......... a vyhodnoťte si rizika. Pak ta rizika nějakým opatřením minimalizujte. K čemu se dostanete?


Název: Re: Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
Přispěvatel: Pavel Horský 31.03.2023, 08:04
Vše má své řešení, jen si vybrat to NEJ s ohledem na bezpečnost.
Zde je potřeba přihlédnout k vnějším vlivům, kde by vás mělo zajímat mechanické namáhání, vybrace a přítomnost dětí (lidé jsou nenechaví a jsou schopni kabel využít jako držák čehokoli).
Což takhle přivařit na plotové sloupky ochrannou závitovou trubku od Kopos a tou protáhnout kabel. Instalací do této trubky získáte max. ochranu před nenechavci a před černým odběrem.
Trubku bych na začátku a na konci přizemnil (neznám uložení sloupků) a fertik.



Název: Re: Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
Přispěvatel: Milan Hudec 31.03.2023, 09:06
Fertik asi ještě ne.
Rozhodně bych chtěl mít takové vedení za chráničem, ono přizemnění trubky se bude pohybovat v desítkách Ohmů, což je na obvyklá jištění 25, 32 A nevyhovující.
Pro sebe bych dále použil kabel stíněný/koncentrický s připojením na PE.



Název: Re: Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
Přispěvatel: Jan Bocek 31.03.2023, 09:41
Načrtnu situaci zahradni kolonie kompletně oplocena, E-gd přivedlo elektriku k pozemku kolonie a umistilo zde připojnou skřín včetně elektroměrů (teprve budou usazeny) v ně kolonie jsou chaty a nelze normálním způsobem zahrabat kabel do země, na druhé straně plotu je přikrá strán-skála.


Podobných kolonií jsou stovky a vždy se řešení najde. Stejně jako Transenergy pracuje podle projektu, tak i ta vaše elektrika na zahrádce vyžaduje projekt od někoho, kdo má zkušenosti. A není to jen ten přívod, ale i ukončení a rozvod v chatce. Jako firma jsme realizovali desítky podobných instalaci. Občas majitele byli VŠ vzdělání v oboru elektro a měli i zajímavé až fantastické návrhy. Jenže nebyla ta praxe.....ale obvykle jsme se dohodli. Ale realizovali jsme to komplexně včetně dokumentace o shodě. Zde to nevyřešíme, nikdo to neviděl. A na to vedení po plotě zapomeňte.....


Název: Re: Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
Přispěvatel: Martin Kurka 01.04.2023, 13:21
On takový úder blesku do plotu použitého jako nosič vedení může být ve výsledku velmi efektní.


Název: Re: Mohu instalovat kabel AYKYz 4x16 na plot?
Přispěvatel: Milan Hudec 01.04.2023, 19:48
On takový úder blesku do plotu použitého jako nosič vedení může být ve výsledku velmi efektní.
Ďábelská myšlenka s kterou nelze obecně nesouhlasit.
V navrhované konfiguraci (kabel v uzemněné trubce),  těžko říct....
Mnoho průmyslových areálů má takto uložené desítky km.kabelů  po stěnách a mezi budovami...... ...