Název: Je možná úprava 3f motoru na Y/D? Přispěvatel: Daniel M. 22.03.2023, 10:15 Pořídil jsem cirkulárku, kde je zapojený motor (viz obr.) do Y.
Budu připojovat na 400V. Chápu správně, že při 400V nemohu přepojit (dát přepínač) na D? Název: Re: Je možná úprava 3f motoru na Y/D? Přispěvatel: Václav Třetí 23.03.2023, 05:39 Motor, který lze spouštět pomocí přepínače Y/D musí mít vinutí Y/D 660/380V nebo novější 690/400V. Tyto motory bývají dost často označeny pouze D380V (D400V). Motor dle štítku na foto je Y/D 380/220V, ten by bylo možno spouštět přepínačem Y/D pouze v síti 127/220V, která se nikdy v Československu nepoužívala. Motor 3kW lze spouštět napřímo, pokud to dovolí jistění, jinak bude řešením softstarter.
Název: Re: Je možná úprava 3f motoru na Y/D? Přispěvatel: Daniel M. 23.03.2023, 10:52 Václav - (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za vysvetleni. Chtel jsem se jen ujistit, ze zapojeni do Y je spravne. Vsude ctu, ze ma byt idealne zapojeny motor do D, ale v mem pripade to "nelze"...
Název: Re: Je možná úprava 3f motoru na Y/D? Přispěvatel: Miroslav Revús 23.03.2023, 11:19 Ideálne sa do "D" zapája motor, ktorý je tak vyrobený výrobcom. Sú to motory prevažne s výkonom 5,5kW a vyšším.
Túto informáciu majú aj uvedenú na štítku tak, ako to popísal Václav 3. Malé motory sa do "D" zapájajú spravidla v spolupráci s frekvenčným meničom zapojeným na 230V. To je ale tak trochu špecialita a nie je bežná. |