Název: Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač? Přispěvatel: Miroslav Červ 20.03.2023, 22:33 Je možné zapojit dva bojlery na dvoukontaktní stykač?
Jde mi o to, jestli to zvládne 16A Schnider s dvěma spinanými kontakty, případně silnější verze stykače 25A. Nikde jsem se v dokumentaci ke stykačům nedočetl, jestli jde o zatížení každého kontaktu nebo jako celku. Každý bojler má příkon 2000W, samozřejmě každý odjištěn samostatně jističem 16A. Název: Re: Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač? Přispěvatel: Václav Třetí 21.03.2023, 05:00 Uveďte typ stykače.
Název: Re: Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač? Přispěvatel: Miroslav Červ 21.03.2023, 20:33 Jedná se o Instalační stykač Schneider Electric Acti9 ICT 16A 2NO 230V A9C23712 s manuálním ovládáním, případně bych použil 25 amperový Instalační stykač Schneider Electric Acti9 ICT 25A 2NO 230V A9C21732 s manuálním ovládáním.
Název: Re: Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač? Přispěvatel: Václav Třetí 22.03.2023, 04:31 Oba tyto typy mají pracovní napětí kontaktů 250V, jsou tedy vhodné pro spínání L+N, ve vašem případě zřejmě počítáte s připojením boilerů do různých fází, pro něž nejsou dle technických údajů výrobce určené. Doporučil bych použití dvou samostatných kusů provedení 25A (zvýšení spolehlivosti a životnosti), což bude výhodnější i z hlediska možného ručního ovládání každého boileru samostatně.
Název: Re: Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač? Přispěvatel: Jan Bocek 22.03.2023, 10:02 Ještě doplním, že za tu cenu 16A "chytrého" stykače, máte 2 kusy 25 A.
V elektrotechnic e a obvodové technice platí zásada v jednoduchosti a tak vznikly standardy v zapojení. Každý spotřebič má mít svůj spínací prvek. Název: Re: Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač? Přispěvatel: Peter Munka 23.03.2023, 20:49 Každý spotřebič má mít svůj spínací prvek. Nevyhoda je potom vyssia spotreba dvoch cievok voci jednej. Název: Re: Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač? Přispěvatel: Jan Franěk 24.03.2023, 01:27 Nevyhoda je potom vyssia spotreba dvoch cievok voci jednej. Oproti spotřebě bojleru, jsou dnešní stykače opravdu skromné a pravidlo spínaný spotřebič=vlastní spínací prvek, jak psal kolega Boček, dává smysl Nicméně jsem se už také setkal s tím, že pokud nemá stykač mezi těmito kontakty přepážky, což jeho napěťové určení naznačuje, dochází v určitých chvílích k přeskoku oblouku mezi jedním a druhým pólem (dva bojlery na různých fázích) a tedy ke zkratu a výpadku napájení. A že si bojler umí pěkně zajiskřit o:-) (dance) O0 Ve finále bude záležet na jeho vnitřní konstrukci. Častěji se to řeší spíše jedním 3-4 pólovým stykačem a využitím krajních, nevzdálenějšíc h kontaktů. Nicméně je to možné i doupólovým stykačem, jen vhodněji vybraném. |