Je možné zapojit dva bojlery na dvoukontaktní stykač?
Jde mi o to, jestli to zvládne 16A Schnider s dvěma spinanými kontakty, případně silnější verze stykače 25A.
Nikde jsem se v dokumentaci ke stykačům nedočetl, jestli jde o zatížení každého kontaktu nebo jako celku.
Každý bojler má příkon 2000W, samozřejmě každý odjištěn samostatně jističem 16A.


Název: Re: Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
Přispěvatel: Václav Třetí 21.03.2023, 05:00
Uveďte typ stykače.


Název: Re: Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
Přispěvatel: Miroslav Červ 21.03.2023, 20:33
Jedná se o Instalační stykač Schneider Electric Acti9 ICT 16A 2NO 230V A9C23712 s manuálním ovládáním, případně bych použil 25 amperový Instalační stykač Schneider Electric Acti9 ICT 25A 2NO 230V A9C21732 s manuálním ovládáním.


Název: Re: Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
Přispěvatel: Václav Třetí 22.03.2023, 04:31
Oba tyto typy mají pracovní napětí kontaktů 250V, jsou tedy vhodné pro spínání L+N, ve vašem případě zřejmě počítáte s připojením boilerů do různých fází, pro něž nejsou dle technických údajů výrobce určené. Doporučil bych použití dvou samostatných kusů provedení 25A (zvýšení spolehlivosti a životnosti),  což bude výhodnější i z hlediska možného ručního ovládání každého boileru samostatně.


Název: Re: Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
Přispěvatel: Jan Bocek 22.03.2023, 10:02
Ještě doplním, že za tu cenu 16A "chytrého" stykače, máte 2 kusy 25 A.

V elektrotechnic e a obvodové technice platí zásada v jednoduchosti
a tak vznikly standardy v zapojení. Každý spotřebič má mít svůj spínací prvek.


Název: Re: Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
Přispěvatel: Peter Munka 23.03.2023, 20:49
Každý spotřebič má mít svůj spínací prvek.

Nevyhoda je potom vyssia spotreba dvoch cievok voci jednej.


Název: Re: Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
Přispěvatel: Jan Franěk 24.03.2023, 01:27
Nevyhoda je potom vyssia spotreba dvoch cievok voci jednej.

Oproti spotřebě bojleru, jsou dnešní stykače opravdu skromné a pravidlo spínaný spotřebič=vlastní spínací prvek, jak psal kolega Boček, dává smysl

Nicméně jsem se už také setkal s tím, že pokud nemá stykač mezi těmito kontakty přepážky, což jeho napěťové určení naznačuje, dochází v určitých chvílích k přeskoku oblouku mezi jedním a druhým pólem (dva bojlery na různých fázích) a tedy ke zkratu a výpadku napájení. A že si bojler umí pěkně zajiskřit  o:-) (dance) O0

Ve finále bude záležet na jeho vnitřní konstrukci. Častěji se to řeší spíše jedním 3-4 pólovým stykačem a využitím krajních, nevzdálenějšíc h kontaktů. Nicméně je to možné i doupólovým stykačem, jen vhodněji vybraném.