Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jakub Horváth 19.03.2023, 14:25



Název: Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
Přispěvatel: Jakub Horváth 19.03.2023, 14:25
Mohl by mi někdo vysvětlit, jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektanta a montéra, co je tam vlastně realizováno, projektováno, počítáno jinak ? Z normy to nijak nedokážu pochopit.


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
Přispěvatel: Pavel Horský 19.03.2023, 15:54
Projektant navrhuje za pomocí výpočtů a montér pak podle vytvořené PD hromosvod zrealizuje.
Montér nemá čas a většinou ani vědomosti (tímto se nechci nikoho dotknout) na to, aby dobře provedl hromosvod sám dle svého pocitu. A zatím se to tak i děje a pak se strašně diví, když přijde revizní technik a chce PD.

Montér nedokáže říci, zda na uvažovaný objekt bude instalována izolované nebo neizolovaná soustava. Musel by se seznámit se stavebními konstrukcemi, musel by si vypočítat dostatečné vzdálenosti "S",  musel by umět navrhnout odpovídající zemnící soustavu.

Těžko vám tu někdo bude vysvětlovat celou poměrně složitou problematiku návrhu zemnících a vrchních jímacích soustav. Tomu se člověk musí poměrně dost aktivně věnovat.
Navštivte některé ze školení firmy DEHN a budete v tom mít rázem alespoň trošku jasno (jedno školení opravdu nestačí).


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
Přispěvatel: GDPR 19.03.2023, 18:09
(...) jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektanta a montéra (...)

neoddálený/neizolovaný LPS
  • pojmy "neoddálený" a "neizolovaný" LPS představují to samé
  • u tohoto typu jímací soustavy není dráha blesku izolována od chráněného objektu, takže část bleskového proudu může téci i kovovými částmi stavby (např. oplechování, kovové konstrukce, apod.); potenciál blesku se tak může objevit na chráněném objektu
  • zjednodušeně řečeno je neoddálený LPS klasická jímací soustava

oddálený/izolovaný LPS
  • pojmy "oddálený" a "izolovaný" LPS představují to samé
  • u tohoto typu jímací soustavy je dráha blesku izolována od chráněných vodivých částí objektu, a to buď dostatečnou vzdáleností (v případě použití klasického drátu a izolace vzduchem či stěnami),  anebo pomocí nevodivé izolace vodičů (v případě použití systémů DEHN HVI, OBO isCON, apod.)
  • základní zásadou je, že se nic vodivě nespojuje s jímací soustavou; při správném návrhu a provedení izolovaného LPS by se potenciál blesku vůbec neměl dostat na chráněný objekt či do něj
  • oddálený LPS ale nutně neznamená použít izolované vodiče (DEHN HVI, OBO isCON, apod.); izolovaný LPS jde řešit i klasickým drátem, oddáleným na distančních nevodivých podpěrách
    oddálený LPS se oddaluje/izoluje dle dostatečné vzdálenosti


Název: Re: Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
Přispěvatel: Peter Lovacký 19.03.2023, 19:49
    při správném návrhu a provedení izolovaného LPS by se potenciál blesku vůbec neměl dostat na chráněný objekt či do něj[/li][/list]
    Nemyslím si, že ten rozdiel bežných cca 1-2 MV medzi vonkajším LPS a galvanicky pripojenou METkou s PENom sa počas účinku blesku len tak niekde stratí bez toho, aby sa ten potenciál neobjavil v chránenom objekte...,  aj cez SPD...