Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Peter Norbert 25.03.2007, 15:57



Název: Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
Přispěvatel: Peter Norbert 25.03.2007, 15:57
V objekte je prevedená inštalácia v sústave TN-S. Doplnkové pospájanie je prevedené vodičom Z/Ž Cu6mm, kde vodiče sú pripojené na svorkovnicu PE v rozvádzači. Svorkovnica PE je uzemnená nasledovne:
- je vyvedený vodič Z/Ž 16mm zo svorky PE na  zemniaciu tyč na ktorú je privedný zvod z bleskozvodu /je to uložené v zemi. Je to správne uzemnenie ked zoberieme fakt, že tu máme dva rozdielne materiály? Je v tom to momente zmeratelný odpor ochranného vodiča?


Název: Re: Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
Přispěvatel: Peter Norbert 26.03.2007, 19:31
škoda že sa nenašiel nikto kto by vedel odpovedať.
tema bola presunuta sem uplne od veci.
hoci sa predmetný článok týkal revízie.
peter


Název: Re: Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 26.03.2007, 19:53
Norbert: Nejste na HotLine Vašeho telefonního operátora, vetšina lidí co využívají tuto diskuzi to musí zvládnout ve svém volném čase nebo při pracovních povinnostech tak neremcejte >:(

ad 1. Předpokládám,  že ona zemnící tyč je FeZn, potom je tato kombinace nepřípustná. Možná by se to dalo obejít svorkou z vhodnějšího materiálu, a přesunutím spoje někam jinam)
Odpor ochranného vodiče samozřejmě změřitelný je.

ad. 2. In rozvaděče vychází z jistících prvků, vypínač musí být dimenzován na In nebo I>In rozvodnice

(neznám schéma, a detaily Vaší instalace, tudíž odpovědi berte s rezervou a jako orientační)


Název: Re: Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
Přispěvatel: Milan Karvánek 26.03.2007, 20:46
TO: Norbert> myslím, že to bylo přesunuté zcela adekvátně, protože dotaz je položený jako od laika, tudíž patří sem, s otázkami revizí to nemá mnoho společného.
ad.1 a) spojení Cu a FeZn je možné jen s olověnou vložkou (to ale ví každý kavlifikovaný montér i revizák)
        b) uzemňovací přívod musí být dimenzován dle ČSN 33200-5-54/tab 54A tomu váš drátek neodpovídá
        c) pro možnost měření zemniče musí být zřízena měřicí svorka dle čl. 542.4.2 uvedené ČSN
ad.2 jistě, vypínač se schopností vypnout vyšší jmenovitý proud než uvádí výrobní štítek rozvaděče použít můžete, menší nikoli. U hlavního jističe je to přesně naopak.


Název: Re: Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 26.03.2007, 21:05
Karvánek: Při vhodné konstelaci hvězd by mu ta 16-ka stačit mohla o:-)


Název: Re: Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
Přispěvatel: Milan Karvánek 26.03.2007, 21:34
 (doh) a jóo, slepý jsem nevidím, já četl 6, tak to ano 16 ano.