Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Kamil Řehák 12.03.2023, 16:23



Název: Jaký použít způsob zapojení záložního výstupu střídače?
Přispěvatel: Kamil Řehák 12.03.2023, 16:23

Jaký způsob dle obrázku má být použit v ČR a proč v jednom zapojení je oddělen N vodič a v druhém zapojení je použit N vodič jak ze střídače tak z N můstku?


Název: Re: Jaký použít způsob zapojení záložního výstupu střídače?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.03.2023, 20:37
Spínat by se měly všechny pracovní vodiče, tedy i vodič N

Pokud vodič N zůstává propojený, může tam vzniknout i jisté bezpečnostní riziko

Navíc na tom druhém obrázku je chyba - když je namalovaný přívod se samostatnými vodiči N a PE, už se nesmí spojit!


Název: Re: Jaký použít způsob zapojení záložního výstupu střídače?
Přispěvatel: Juraj Rojko 14.03.2023, 23:37
Z těch schémat není úplně jasné, jak je vnitřně provedeno přepínání backup výstupu. Bývá to tak, že se přepínání provádí na všech čtyřech pracovních vodičích a v backup režimu se zároveň propojí výstupní N a PE. Tím se zajistí funkčnost případných RCD. Tomu by mělo odpovídat prvni schéma, které je určeno pro naše podmínky.