Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Martin Gajda82 09.03.2023, 10:38



Název: Může být pro 100A rozvaděč použitý 160A vypínač?
Přispěvatel: Martin Gajda82 09.03.2023, 10:38
Rozvaděč je dimenzován na 100A (štítek). V PD je zakreslen 100A hl. vypínač. V rozvaděči je osazen hlavní vypínač do 160A. Jedná se o novou instalaci. Je toto v pořádku? Za mne by se měla provést min oprava v dokumentaci?


Moderátor = Původní nesmysl zněl "Vypínač 160A vs. 100A rozvaděč?".


Název: Re: Může být pro 100A rozvaděč použitý 160A vypínač?
Přispěvatel: Jan Franěk 09.03.2023, 19:05
MAximální dovolený proud výrobku, je dán nejslabším komponentem v rozvaděči, který má na dovolené zatížení vliv. Tedy "odolnější" vypínač určitě nevadí, spíš naopak.
Nicméně v dokumentaci by měly určitě být uvedené správné hodnoty a přístroje.


Název: Re: Může být pro 100A rozvaděč použitý 160A vypínač?
Přispěvatel: František Šohajda 10.03.2023, 06:34
Vypínač se většinou dává "silnější" ,nemá to vliv na jištění!
je to spíše kvůli životnosti a větším kontaktům.
Jak píše kolega, jakýkoliv jistič v rozvaděči by neměl být větší než uváděných 100A.
Vypínač není jistič-tam není selektivita při poruše! 8)


Název: Re: Může být pro 100A rozvaděč použitý 160A vypínač?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.03.2023, 16:46
... jakýkoliv jistič v rozvaděči by neměl být větší než uváděných 100A.
...
Ono jde i o přívod, ten nemůže být jištěn na vyšší proud než je maximální proud na jaký je rozvaděč vyroben... Ty proudy z více okruhů se mohou nasčítat i když žádný okruhový jistič v rozvaděči nebude na vyšší proud


Název: Re: Může být pro 100A rozvaděč použitý 160A vypínač?
Přispěvatel: Martin Gajda82 10.03.2023, 17:42
Děkuji všem.