Název: Jak vysoko má být zkušební svorka a přechod HVI na zemnící soustavu?
Přispěvatel: Hruška Michal 81 06.03.2023, 23:32
Je možné ukončit HVI long oblastí koncovky a zkušební svorkou s přechodem na neizolovaný vodič již cca ve 2 metrech od země když není HVI dostatečně dlouhý?


Název: Re: Jak vysoko má být zkušební svorka a přechod HVI na zemnící soustavu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.03.2023, 20:17
Jaký je to objekt a jaká vzdálenost S v té výšce 2m je?
Od toho se bude odvíjet oblast "spodní koncovky" a mám strach, že to bude ošklivé, nepraktické řešení


Název: Re: Jak vysoko má být zkušební svorka a přechod HVI na zemnící soustavu?
Přispěvatel: Hruška Michal 81 08.03.2023, 17:21
Jedná se o menší rodinný dům. S pro vzduch je ve 2 metrech 11cm.


Název: Re: Jak vysoko má být zkušební svorka a přechod HVI na zemnící soustavu?
Přispěvatel: Jan Hájek 08.03.2023, 20:22
Pokud dodržíte uvedenou dostatečnou vzdálenost, tak technicky to problém není. Výška zkušební svorky :http://www.kniska.eu/kniska/100let/zkusebka (http://www.kniska.eu/kniska/100let/zkusebka).

Nebude to sice hezké a praktické, ale jak jsem uvedl výše.